双速电动机控制问题
jiu
jiu Lv.12
2006年07月28日 08:56:01
只看楼主

要求:设计电路,启动时先低速运行(5-60)秒后,自动转高速正常运行;停机时,要求先减速运行(5-60秒)后停止。 材料:三极高分断断路器1个、两极高分断断路器1个、保险5个、按钮2个(各有2组常开、2组常闭)、热继电器1个、中间继电器1个(4组常开、4组常闭)、时间继电器2个(得电延时、断电延时可选择)、接触器3个、双速异步电动机1台、 导线、电缆若干

要求:
设计电路,启动时先低速运行(5-60)秒后,自动转高速正常运行;停机时,要求先减速运行(5-60秒)后停止。
材料:
三极高分断断路器1个、两极高分断断路器1个、保险5个、按钮2个(各有2组常开、2组常闭)、热继电器1个、中间继电器1个(4组常开、4组常闭)、时间继电器2个(得电延时、断电延时可选择)、接触器3个、双速异步电动机1台、 导线、电缆若干
ccc678
2006年07月28日 12:25:07
2楼
请JIU兄指正.主电路省略.
回复
jiu
2006年07月28日 13:22:32
3楼
不必过谦。
只有一点担心,就是停止的最后KA转换时KM1有无不能释放的可能?
回复
ccc678
2006年07月28日 15:24:51
4楼
不知这个可以吗?
回复
jiu
2006年07月28日 15:33:56
5楼
不一定会有我说的问题。上午我画了一个,开始跟你一样,后来做了一点改动。
4楼的时间继电器不一定符合要求。因为这个题目是某单位的竞赛实践题,给你的时间继电器未必有两对延时触点。
回复
jiu
2006年07月30日 19:32:32
6楼
想不到在这里反而人气更低。早知如此,不转到这里来了。
回复
shyboy68
2006年08月04日 12:58:30
7楼

我来递一张
回复
shyboy68
2006年08月04日 13:05:08
8楼
重新传一张上一张不清楚
回复
shyboy68
2006年08月04日 13:16:08
9楼
再一次
回复
jiu
2006年08月07日 08:02:30
10楼
一而再、再而三,传的都是同一张图。你看电机高速能够运转吗?
回复
shyboy68
2006年08月08日 18:07:57
11楼

不好意思,SB2是带有一对常开常闭的复合按扭,也就是说KT1延时闭合的上侧是常闭