大家帮忙看看这绑扎有没有问题
k294950751
k294950751 Lv.3
2011年10月26日 09:38:56
来自于建筑施工
只看楼主
%E6%9F%B1%E5%86%85%E9%92%A2%E7%AD%8B%E6%90%AD%E6%8E%A5[1].jpg

%E6%9F%B1%E5%86%85%E9%92%A2%E7%AD%8B%E6%90%AD%E6%8E%A5[1].jpg

免费打赏
cgc2010
2011年10月27日 12:57:21
12楼
加密区箍筋间距和个数不对,应小于等于5D、100mm,
如12mm的钢筋搭接区的箍筋间距6cm,搭接上面也少个箍筋。
回复
guoqing1968
2011年10月27日 13:30:54
13楼
应为构造柱,竖向钢筋的箍筋间距应图纸和图集要求做加密处理,估计开口方向为135度,图中开口角度不够,箍筋绑扎不对,应采用8字扣进行绑扎;竖向钢筋钢筋绑扎点少,个别未绑扎,应要求绑扎牢固。
回复
bao1176042
2011年10月27日 14:07:06
14楼
同一截面的钢筋绑扎点不能大于百分之五十,箍筋方向不对,弯钩度数也不够
回复
w823761395
2011年10月27日 14:50:46
15楼
1.搭接不应该设置在加密区,
2.绑扎搭接同一断面纵筋搭接百分比不大于百分之五十;
3.箍筋弯钩设置影响浇筑,
4.绑扎钢丝凌乱不规范;
5.柱纵筋有附着物未清理干净;
回复
linjie191218
2011年10月27日 15:06:56
16楼
同意楼主的意见
回复
sky369569749
2011年10月27日 15:12:01
17楼
跟着师傅们学习
回复
dong52045
2011年10月27日 15:52:23
18楼
这应该是构造柱吧,构造柱的没有问题
回复
弘曦
2011年10月27日 18:14:41
19楼
构造柱还行,箍筋要加密。
回复
muxin_0514
2011年10月27日 18:23:21
20楼
接头应开错开搭接,箍筋在梁端应该有加密才对。
回复
cood008
2011年10月27日 18:46:14
21楼

同意楼上的说法
www.lwjzinfo.com
回复

相关推荐