大家帮忙看看这绑扎有没有问题
k294950751
k294950751 Lv.3
2011年10月26日 09:38:56
来自于建筑施工
只看楼主
%E6%9F%B1%E5%86%85%E9%92%A2%E7%AD%8B%E6%90%AD%E6%8E%A5[1].jpg

%E6%9F%B1%E5%86%85%E9%92%A2%E7%AD%8B%E6%90%AD%E6%8E%A5[1].jpg

免费打赏
gxzhangqi110
2011年10月26日 11:26:45
2楼
一下两点可以改进:
1.相邻竖向钢筋搭接处应错开至少50cm;
2.箍筋弯钩方向应统一,否则会影响振动棒工作;
回复
mascot-wxy
2011年10月26日 15:16:32
3楼
绝对不行,抗剪比较弱
回复
lincatdog
2011年10月26日 16:04:13
4楼
构造柱或梁上起柱应该就可以了吧。
回复
凭栏静听
2011年10月26日 18:32:14
5楼
构造柱可以100%搭接 箍筋的口方向统一 如果是梁 就朝受压面
回复
玉树凌风
2011年10月27日 11:05:35
6楼
接头应错开绑扎和制作都比较粗糙。
回复
mocunyun
2011年10月27日 11:43:07
7楼
钢筋搭接处应错开50cm以上
回复
wjtangbiao
2011年10月27日 11:47:15
8楼
不光是接头要错开问题,搭接位置还要箍筋加密
回复
feiyufw
2011年10月27日 11:59:09
9楼
钢筋纵筋的搭接不应该在同一高度。。。
回复
尘埃
2011年10月27日 12:32:59
10楼



箍筋弯钩方向不应该统一,弯钩方向错开是为了保证更好的受力,图中得做法是正确的
回复
jingyun81
2011年10月27日 12:48:19
11楼
搭接面在同一个面上,如前楼说的,要错开50cm
回复

相关推荐