2楼
一下两点可以改进:
1.相邻竖向钢筋搭接处应错开至少50cm;
2.箍筋弯钩方向应统一,否则会影响振动棒工作;
回复
3楼
绝对不行,抗剪比较弱
回复
4楼
构造柱或梁上起柱应该就可以了吧。
回复
5楼
构造柱可以100%搭接 箍筋的口方向统一 如果是梁 就朝受压面
回复
6楼
接头应错开绑扎和制作都比较粗糙。
回复
7楼
钢筋搭接处应错开50cm以上
回复
8楼
不光是接头要错开问题,搭接位置还要箍筋加密
回复
9楼
钢筋纵筋的搭接不应该在同一高度。。。
回复
10楼
箍筋弯钩方向不应该统一,弯钩方向错开是为了保证更好的受力,图中得做法是正确的
回复
11楼
搭接面在同一个面上,如前楼说的,要错开50cm
回复