我们是自备电厂,自产自销。在计量方面想请教一下,发、供电计量有什么标准,线路是两条800M左右的架空线和30米的电缆配合,以及几条680M左右的电缆出线,发电机出口6KV(变压器前,31500KVA两台,75000KVA一台)有发电电表,供电侧35KV母线各线路出口开关有电表,受电侧相应进线开关有电表!发电机发电计量总和与所有用电(35KV供电侧所有供电线路计量、厂用电)计量总和之间有0.9%的差值,发电侧大于供电侧。请问这个误差在合理范围内么?按照标准,这个误差发、供电侧和用户之间怎么分担这0.9%的差值?还有就是同一条线路供电侧电表和受电侧电表的差值在多少范围内合理,有差值一般怎么处理这个差值?谢谢!
有差值是正常的,没有差值就不正常了,这是线路损耗所产生的差值,如想降低此差值,比较复杂。如线径的选取,无功补偿等等。只是降低了可变线损。固定线损是不变的。
回复