新高规3.5.2条第2款公式 r2=(ViΔi+1)/(ViΔi+1) x(hi/hi+1)本式是考虑层高修正的楼层侧向刚度比。该式本是用来控制下层刚度与上层刚度的比值不至过小的。但是从字面上看下层层高越大修正系数(hi/hi+1)就越大,r2就越容易通过规范规定的限值,也就是下层越柔越能通过规范规定的限值。搞不清楚规范修订者对这个修正系数怎么考虑的。求高手解答
新高规3.5.2条第2款公式
r2=(ViΔi+1)/(ViΔi+1) x(hi/hi+1)
本式是考虑层高修正的楼层侧向刚度比。该式本是用来控制下层刚度与上层刚度的比值不至过小的。但是从字面上看下层层高越大修正系数(hi/hi+1)就越大,r2就越容易通过规范规定的限值,也就是下层越柔越能通过规范规定的限值。搞不清楚规范修订者对这个修正系数怎么考虑的。求高手解答
2楼
同感,希望高手出现解答
回复
3楼
赶快有哪位大侠出来详细的讲一讲啊!
回复
4楼
有剪力墙结构侧刚是力除以位移角,
因为层高的影响没那么大.
剪力墙的变形与框架不同
回复
5楼
个人感觉地板说得有道理!
回复
6楼
条文中说明,剪力墙等结构刚度比框架结构要大,楼面对侧刚贡献较小,也就是说楼层层高的影响并没有框架结构那样大,当层高高度变化时,按r1算得的刚度比失真了,所以采用r2的改进公式,更符合实际。
回复
7楼
地板说的正确,,框架结构按3.5.2-1:γ1=(Vi/Δi)/(Vi+1/Δi+1),刚度为V/Δ;
剪力墙等结构按3.5.2-2:γ1=(Vi/(Δi/hi))/(Vi+1/(Δi+1/hi+1)),刚度为V/(Δ/H);
回复
8楼
.
@ding
回复
9楼
有道理!
回复
10楼
地板说的正确,,框架结构按3.5.2-1:γ1=(Vi/Δi)/(Vi+1/Δi+1),刚度为V/Δ;
剪力墙等结构按3.5.2-2:γ1=(Vi/(Δi/hi))/(Vi+1/(Δi+1/hi+1)),刚度为V/(Δ/H);
学习了,谢谢
回复