现在的低压配电柜型的主流
jsgdzjh
jsgdzjh Lv.2
2006年07月27日 22:16:23
只看楼主

固定分隔式与抽出式有何区别

固定分隔式与抽出式有何区别
免费打赏
dcj_ok
2006年08月19日 16:40:21
12楼



同意!GCK和GCS可以缩小停电范围,要是GGD换开关,得停一面柜子.
回复
weiyunxing
2006年08月23日 22:10:00
13楼
常用的抽屉式有GCK、GCS、MNS,固定式的有GGD俗称低压四大类型,抽出式主流用得最多就是GCK和GCS了,抽出式方便检修
回复
zhanghaiwu2721110
2006年08月24日 13:09:21
14楼
固定分割式柜与抽屉柜的主要区别:1、固定分隔式柜:柜体无抽屉,出线柜的各个回路用隔板上下或左右隔开,隔室里采用插入式塑壳断路器或抽出式万能断路器,在北方有GBD这种柜型,MCC柜是从垂直母线上用导线或小铜排引至开关的进线端,开关的出线端引线到出线转接件,最后从出线转接件上接电缆出到现场。因为没有抽屉所以必须用插入式开关,主要是检修方便。
回复
zhanghaiwu2721110
2006年08月24日 13:21:33
15楼
答复9楼的先生

现在的成套企业大部分都不会自己生产抽屉柜柜体,因为模具和图纸的投入成本太高,所以现在的抽屉柜体都是由专业的柜体厂家生产,但柜体产家的产品质量差别太大,有些企业专为价格便宜而忽视了质量。现阶段国内的抽屉柜已经非常成熟,不应该出现你所说得这种情况,所以我怀疑提供的柜体企业因该是个刚起步的企业。GCK是采用插件接插的,应该不可能出现这种情况,除非是新企业,他的抽屉与柜体的接插深度不够,尺寸未配合好。

回复
zjsfhl
2006年08月27日 19:01:53
16楼



这么定义 是不是很片面呀,没有听说抽屉式的称为MCC,固定分隔式称为PC

MCC是马达控制中心,PC是动力配电中心,我想它的定义和是不是抽屉或是固定分隔没有本质 的联系吧
回复
xyd0505
2006年08月28日 15:45:37
17楼

固定分隔式柜不是必须用插入式开关,有些厂家为了节约成本,比如1250A的断路器,一般都选用框架,但有的就用塑壳代替,而往往1250A的只有固定式,
回复
wstj7027
2006年09月01日 15:42:52
18楼
固定分割柜安装内部一次二次元件时比抽屉柜费事,安装工人要前后围着柜子施工,而且人多插不上手.抽屉柜可以把抽屉单元抽出放在工作台上施工.
回复
dianliuban
2006年09月06日 22:36:27
19楼
ABB或西门子的MNS低压柜比较好,价格就比较高了。
回复
huangzhihui
2006年09月08日 10:14:46
20楼
固定式比较经济
抽出式比较方便检修价格比固定式高
回复
zhouhwen
2006年09月09日 23:02:01
21楼
天水长城开关厂成套公司就是一家专门制造低压开关柜的公司,大家有兴趣可以看看。
回复

相关推荐

APP内打开