2楼
现在抽出式主流用得最多就是GCK和GCS了,抽出式方便检修,把小抽屉拉出来就可以检修更换断路器了。
回复
3楼
大回路、工厂供电适合用GGD
一般小负荷、民用适合GCK、GCS,当然有钱用MNS也不错
回复
4楼
固定分隔式与抽出式有何区别
答:固定分隔式的柜子,开关的隔离是本身带的插头来实现
抽出式的柜子就是固定开关,我们把它装在抽屉里,实现这个回路的隔离
好像没有表达明白,就说这些
回复
5楼
谢谢楼上的答复,是不是柜体上与抽出式差不多,只不过不用抽屉,而用小门代替?
回复
6楼
固定分隔式是指该柜有进线室、开关室、出线室,且是相互分开的,开关还是固定式
回复
7楼
现在的低压柜一般常用的抽屉式有GCK、GCS、MNS,固定式的有GGD俗称低压四大类型,抽屉式的称MCC柜,固定分隔式称PC柜。
回复
8楼
我认为如果买好东西的话用抽屉柜没有问题,买小厂子产品最好别买抽屉的,容易出毛病.
回复
9楼
同意楼上的观点,我这用的GCK的柜子简直没法用,一共四面柜子15个抽屉,只有3个能用,主要是后面的插座不到位。和厂家联系了2个月了,也没来人处理。
回复
10楼
上面的你好差自己弄下不就好了吗?你可以等两个月啊,要是你急用怎么办?
回复
11楼
回复