请问做厨房通风时,冷却处理的新风占多少比例比较合适?
请问做厨房通风时,冷却处理的新风占多少比例比较合适?
zys0000
2006年07月27日 23:19:26
2楼
50%
回复
mywlh2003
2006年07月28日 09:59:51
3楼
记 的厨房要保持负压!!!,就是新风要小于排气,我还没做做厨房,不过我看的过了资料了,希望能对你有帮助,冷却处理的新风不能低于40%最好
回复
simplesb
2006年07月28日 11:02:47
4楼
《采暖通风空气调节设计图说》一书中是这样说的:厨房的排风量应大于补风量,补风量为排风量的80%-90%,使厨房保持负压;总风量的65%由局问好排风罩排出,其余35%由全面换气排风口排出。