临时高压给水系统1。先说自喷:自喷新规范10.3.2,不设置高位消防水箱的建筑,气压设备要求4个喷头在最低工作压力下的10min的水量。(之前看一个帖子说规范规定采用5L/s流量的气压给水设备供给10min初期水量,不知道5L/S是怎么来的,规范规定的是4只喷头,在0.05mpa的工作压力下,4只喷头也就是不到4L/S吧)。如果设置气压设备就需要10分钟,可见设计手册上的30s对现在来说根本没有计算意义。
1。先说自喷:
自喷新规范10.3.2,不设置高位消防水箱的建筑,气压设备要求4个喷头在最低工作压力下的10min的水量。(之前看一个帖子说规范规定采用5L/s流量的气压给水设备供给10min初期水量,不知道5L/S是怎么来的,规范规定的是4只喷头,在0.05mpa的工作压力下,4只喷头也就是不到4L/S吧)。
如果设置气压设备就需要10分钟,可见设计手册上的30s对现在来说根本没有计算意义。
30s只是一个泵的启动时间,照现在的规范,30s以后呢,没法保证10min的水压和水量。
2。消火栓系统:
消火栓系统不是一个自动系统,发生火灾人到了消火栓地点灭火了,也就按了报警,信号到了控制室也会启动泵。
而且照红皮给排水设计手册的一个计算气压罐的例题,在屋顶水箱高度不够不能够满足初期最少水压要求下,在屋顶设置了稳压泵,这个稳压泵也是计算的30s的水量,试问,屋顶水箱的设置初衷是火灾初期10min内有控制火势的作用(这个10min好像是理论上消防人员赶到救火的一个时间),水箱设置的高度须满足最小的压力。而这30s后根本没满足要求。假设水泵不能够正常启动,就无法控制火势了。
如果不设置屋顶水箱,则气压罐也肯定需要10min钟的水量,这个30s也没意思。
由此可见,我觉得国家规范设置屋顶水箱10min的水量过于保守,造成很多矛盾。
欢迎大家讨论,仅仅是我的感觉