施工现场住房样板间电压不稳定解决办法
unbreakablebrian
2011年10月25日 11:48:50
只看楼主

各位同行:大家好在施工现场,先做了几套精装修的样板间,精装修样板间的电来自施工现场配电箱,但是经常出现电压不稳的现象。(样板间的电单独使用施工现场配电箱的一个回路)现在想解决电压不稳的问题,请问有什么好的办法?在样板间总得配电箱处增加稳压器如何?望各位指点谢谢

各位同行:大家好
在施工现场,先做了几套精装修的样板间,精装修样板间的电来自施工现场配电箱,但是经常出现电压不稳的现象。
(样板间的电单独使用施工现场配电箱的一个回路)

现在想解决电压不稳的问题,请问有什么好的办法?在样板间总得配电箱处增加稳压器如何?
望各位指点
谢谢
免费打赏
lingxuct
2011年10月25日 13:27:55
2楼
样板!把所有的东西都做成样板,电也一样,从正规电源接线!
回复
unbreakablebrian
2011年10月25日 20:35:53
3楼
老大啊
就是不具备从正规电源接电的条件啊
如果可以
从正规电源接电就啥都解决了
回复
littlefayork
2011年10月26日 10:38:36
4楼
那只能加装稳压器了
回复
wuyongdong0808
2011年10月26日 10:39:03
5楼
回路中加个稳压器就好了
回复
lingxuct
2011年10月26日 13:08:22
6楼
没做到样板的标准要求,就不要展出!还不能算样板!!!!
回复
衆妙
2011年10月26日 14:30:17
7楼
回复
ygpp_1978
2011年10月26日 18:16:49
8楼
把施工现场配电箱的那个回路换一相
回复
abxp002112
2011年10月26日 21:11:55
9楼
你的电源是从施工配电箱中引出的,如果在整条线路中有用电量大的施备在工作的话,你的样板间电压肯定会不稳定,建议你加装一个稳压装置。
回复