底层排水
pengjianliang@co163
2006年07月27日 17:31:37
只看楼主

在一个厂房(一层)中有个冼手间,做排水管时需穿地梁(-1.00米),请教行家排水管起点的埋深应为多深呢?是遇梁下沉还是在起点就埋深点呢?,排水管的坡度为多少啊,排水管的长度最长为多少啊谢谢!

在一个厂房(一层)中有个冼手间,做排水管时需穿地梁(-1.00米),请教行家排水管起点的埋深应为多深呢?是遇梁下沉还是在起点就埋深点呢?,排水管的坡度为多少啊,排水管的长度最长为多少啊
谢谢!
免费打赏
pengjianliang@co163
2006年07月29日 15:34:10
12楼
地梁底是标高-1.00米,但地梁有700mm高啊,室内外差才150mm啊
回复
xfd831
2006年07月30日 01:06:17
13楼
靠,你上次为什么不讲清楚?真想骂你一顿。
那你要对照总图看一下,这里的排出管会不会是室外的起点,校合一下,这里如果在地梁下100走能不能接入室外污水井?如果不行,还有两个方法:
1、穿地梁,经结构同意
2、看这里的室内地坪上有些什么用途,看看管子如果是贴地梁顶出去的话,会不会被上面的荷载压破管。
我就知道这几种方法。
回复
carter801122
2006年07月31日 14:26:46
14楼
同意楼上.
回复
pengjianliang@co163
2006年08月01日 10:16:21
15楼
多谢了
回复
zjfctg
2006年08月05日 15:15:43
16楼
多谢了
回复
luyanzhao2008
2007年12月12日 15:39:30
17楼
出户管一般是不穿地梁的,一般要在梁的上面走,如果走下面的话,还要考虑建筑物的沉降对排水管的影响(套管上方要留足沉降空间),实在绕不过的话,可以在地梁处下返,但是这段管道是要保温的。
回复
ywb743
2008年08月06日 12:39:16
18楼
谢谢楼主,你的东西太好了,很有用。再次谢谢楼主。同时也希望楼主上传更多好东西和大家一起分享。
回复