,我想了解,在过道设置排烟口,房间不设的情况下,排烟量是过道面积加所有相通房间的面积和乘以60,还是最大房间面积加过道面积乘以120?
,我想了解,在过道设置排烟口,房间不设的情况下,排烟量是过道面积加所有相通房间的面积和乘以60,还是最大房间面积加过道面积乘以120?
2楼
额,是不是问题太弱智了?感觉好惭愧啊,我也是刚从业的,求赐教
回复
3楼
在过道设置排烟口而房间不需设的情况下,本层排烟量以该层过道面积加所有相通的房间面积之和(房间与走道相通的门不是防火门)乘以60计算,系统排烟量(共用排烟竖井、排烟风机)以该系统所担负的最大排烟面积乘以120计算。
回复
4楼
回复
5楼
系统排烟量是*60还是*120要看负担几个防烟分区,如果2个或2个以上才*120~
回复
6楼
不对吧,应该是该层过道面积加最大的一个房间面积之和去计算排量。
回复
7楼
同意6楼意见,如果是走道和房间内部是两个不同的防火分区,且房间无可开启的外窗,那么走道风机的排烟量为:
(走到面积+与走道相邻的无窗的最大房间面积)×120
若为同意防火分区,则风机排烟量为:
(走到面积+与走道相邻的无窗的房间面积的总和)×60,同时注意,排烟口距离最远点的距离不大于30m
回复
8楼
不同防火分区为什么是一个房间的面积呢?能不能解释一下?
回复
9楼
按走道+所有面积最附合规范,但我认为按走道+最大房间面积最合理。
你想想,如果等到走道+所有面积,这么大面积着火了,这个建筑早玩完了。
回复
10楼
系统排烟量是x60还是*x120要看负担几个防烟分区,如果2个或2个以上才x120
回复
11楼
要看负担几个防烟分区
回复