排烟计算的一点疑问
焰火
焰火 Lv.5
2011年10月25日 10:58:51
来自于通风排烟
只看楼主

,我想了解,在过道设置排烟口,房间不设的情况下,排烟量是过道面积加所有相通房间的面积和乘以60,还是最大房间面积加过道面积乘以120?

GWCPA%048NVDFYO@1]VS78W.jpg XE5H~HQSG1KMNETASR[8$SV.jpg,我想了解,在过道设置排烟口,房间不设的情况下,排烟量是过道面积加所有相通房间的面积和乘以60,还是最大房间面积加过道面积乘以120?

GWCPA%048NVDFYO@1]VS78W.jpg


XE5H~HQSG1KMNETASR[8$SV.jpg

免费打赏
焰火
2011年10月25日 16:08:13
2楼
额,是不是问题太弱智了?感觉好惭愧啊,我也是刚从业的,求赐教
回复
tm_lyyyfr1
2011年10月25日 16:11:00
3楼
在过道设置排烟口而房间不需设的情况下,本层排烟量以该层过道面积加所有相通的房间面积之和(房间与走道相通的门不是防火门)乘以60计算,系统排烟量(共用排烟竖井、排烟风机)以该系统所担负的最大排烟面积乘以120计算。
回复
caifurensheng
2011年10月26日 13:55:40
4楼
回复
crazy_123456
2011年10月26日 14:50:57
5楼



系统排烟量是*60还是*120要看负担几个防烟分区,如果2个或2个以上才*120~
回复
wuwing2006
2011年10月27日 09:46:31
6楼



不对吧,应该是该层过道面积加最大的一个房间面积之和去计算排量。
回复
lirui1998
2011年10月27日 12:46:01
7楼
同意6楼意见,如果是走道和房间内部是两个不同的防火分区,且房间无可开启的外窗,那么走道风机的排烟量为:
(走到面积+与走道相邻的无窗的最大房间面积)×120

若为同意防火分区,则风机排烟量为:
(走到面积+与走道相邻的无窗的房间面积的总和)×60,同时注意,排烟口距离最远点的距离不大于30m
回复
denisnie
2011年10月27日 16:34:53
8楼


不同防火分区为什么是一个房间的面积呢?能不能解释一下?
回复
fine_2009
2011年10月27日 17:21:25
9楼
按走道+所有面积最附合规范,但我认为按走道+最大房间面积最合理。
你想想,如果等到走道+所有面积,这么大面积着火了,这个建筑早玩完了。
回复
qhwsjy01
2011年10月27日 18:13:35
10楼
系统排烟量是x60还是*x120要看负担几个防烟分区,如果2个或2个以上才x120
回复
yijian2876
2011年10月27日 19:50:14
11楼
要看负担几个防烟分区
回复

相关推荐

APP内打开