请问:美式箱变中的插入式熔断器、后备保护熔断器的熔丝怎么计算?不胜感激
请问:美式箱变中的插入式熔断器、后备保护熔断器的熔丝怎么计算?不胜感激
2楼
查看熔断器保护曲线,在结合变压器实际运行情况选择。各个厂家也许配置都不大一样。
回复
3楼
最好还是看样本,各种熔断器的曲线不一样,要和开关的脱扣时间配合好
回复
4楼
是呀,前以段时间看了一个方案图集,里面的熔丝配置大小都一样,我一下傻了,昨天做一个50KVA的终端美变设计,真不知道怎么选择。难道没有公式之类的东西?
回复
5楼
没有什么复杂的. 举个例子吧500KVA的美变(收温升,发热等影响美变的容量做不大的),它的高压侧额定电流为29A左右,放一些余量并结合熔断器的安秒特性图,大致选插入式熔丝:40A,后备保护熔丝大致按2.5倍的选:100A.
回复
6楼
谢谢5楼。俺明白了
回复
7楼
楼主有兴趣的话,先根据变压器温升算一下变压器过载曲线,在结合熔断器的熔断曲线,这样拿的 准一点。单靠公式和经验是不行的。
回复
8楼
我也不知道,看了5楼的,总算明白了,谢谢5楼的同行.以后多指教
回复
9楼
按照五楼朋友的计算方法是可行的,但一般出现故障插入式熔丝先熔断。可更换插入式熔丝。
回复
10楼
五楼朋友
插入熔断选小了
选50A 的比较合适,后备100的还可以
回复