地下一层车库排烟,选用何种形式的排烟风机
chenyifan19
2011年10月24日 22:39:42
来自于通风排烟
只看楼主

不设机房,送、排风机吊装在车库。想节约面积,增加停车位。1、轴流风机2、离心风机(电机外置)3、离心风机(电机内置)三种何种最好?

不设机房,送、排风机吊装在车库。想节约面积,增加停车位。
1、轴流风机
2、离心风机(电机外置)
3、离心风机(电机内置)
三种何种最好?
免费打赏
克铮
2011年10月25日 20:13:14
2楼
轴流风机更好
回复
snail_yin
2011年10月26日 09:24:55
3楼
风机形式没有要求,轴流、离心均可以。但作为排烟风机的离心风机,其电机应该是外置的。
回复
gfgnjsghgf
2011年10月26日 09:55:52
4楼
感觉排烟的话还是轴流风机比较好吧
回复
dreamwql
2011年10月26日 11:10:13
5楼
貌似规范没要求!轴流,离心皆可,轴流的话就选专用轴流消防风机,至于离心风机,看工程决定,一般也推介用离心风机!
回复
w562696083
2011年10月26日 11:57:08
6楼
轴流风机和离心风机均可!
回复
friendmagic
2011年10月26日 14:32:17
7楼
要具体看项目的,风量、静压、层高等,大的车库一般用离心的效率更高,长期使用的话更节能。当然如果是超大型又是另外的情况了。
回复
leelimit
2011年10月26日 15:31:14
8楼

同意楼上说法,但是补充下,轴流风机的噪音值较离心风机的要大,但是却比离心风机耗电量小。
回复
hardliu
2011年10月27日 08:33:55
9楼
这位仁兄的问题不全面啊,我们不知道你的风机所要排的风量和阻力(压头)怎么好说呢?一般轴流机器排风量小于离心机但压头够嗨;而离心机的排烟量比较大压头却有点小!还有如果没有专用机房,所选用的不论是轴流还是离心一般都要用箱,排烟风机箱的作用:1、降低噪音;2、增加防火时间;3、美观;4、需要各位大虾补充了-----
回复
chenyifan19
2011年10月27日 15:44:25
10楼
我提出这三种风机,关键是考虑风机电机是否可以在火灾的环境下可以继续运转半个小时,外置离心风机,电机在大火的环境下,肯定是不可取的,内置离心风机和轴流风机可以作为备选风机,但内置离心风机很少做为排烟风机,因为风机和电机是用皮带连接,故只有轴流风机可以选择。不足之处需大虾们补充
回复
denisnie
2011年10月27日 16:31:56
11楼
电机内置当烟气经过时,岂不是容易烧毁?
而电机外置时,如果风机放在车库中,确实容易受火势影响。
建筑设计防火规范中提到,排烟风机宜设置在机房内,所以最好还是将风机放在机房内吧。