请教,现场发现楼板露筋,麻烦各位前辈指教处理方法,非常感谢
zcwj844793
zcwj844793 Lv.3
2011年10月24日 16:21:46
来自于工地图片
只看楼主

这是阳台板内楼板板筋外露,大家看看该怎么处理,请指教,谢了

这是阳台板内楼板板筋外露,大家看看该怎么处理,请指教,谢了

IMG0697A.jpg


IMG0698A.jpg


IMG0699A.jpg

免费打赏
fsq80
2011年10月25日 16:46:20
12楼
首先查原因,1、看楼板厚度够不够,2、看保护层够不够 3、钢筋浇筑时是否移位。
另外要看露筋的位置是在那个地方,是在大板的支座,还是在小板的支座,受力大不大。受力大的话就不好弄了。听楼主描述在阳台内边,阳台板一般要矮些,里面的板一般是简支的,问下设计的,如果受力小,就照上面说的处理就可以了。
回复
jianzhu_22
2011年10月25日 17:01:51
13楼
露出的钢筋,下面凿出大于两公分的空隙,再浇筑高一标号的混凝土就可以了
回复
hbw98151000
2011年10月25日 17:15:09
14楼
沿钢筋凿出2-3公分缝隙,用环氧树脂补,防止钢筋生锈,再补保护层
回复
a4259296
2011年10月25日 22:45:18
15楼
需要该处剔凿5-10公分,然后用微膨胀砼浇注,新旧砼接缝处用环氧树脂处理,
回复
a4259296
2011年10月25日 22:54:45
16楼
从图上看,该层楼板应该破掉重新浇筑,因为1、柱钢筋已严重移位;2、柱侧边砼(那个地方应该是降板的地方)吊模已侵入砼内,该处板上钢筋已严重移位;3、从板露筋处,可以看出该层楼板浇注时,应该是雨天未采取防雨措施,整层楼板表面即使不漏筋也好不到哪去,所以建议该层破掉重做。
回复
trn16270
2011年10月25日 23:21:06
17楼
结构是关键。。。
回复
z.mking
2011年10月26日 08:39:31
18楼
我也见到过这种问题,学习中!
回复
lyh-188
2011年10月26日 11:11:29
19楼
建议粘贴碳纤维加固。
回复
lyj902
2011年10月26日 12:24:24
20楼
看起来 应该是主梁漏出一根筋,次梁漏出3根,次梁箍筋漏出2根;
漏筋原因:满足砼设计厚度的前提下,漏筋部位底皮未支好模,砼初凝前以下沉;
措施:根据砼保护层的概念,梁的有效高度H不足且构件保护层厚度不足的范围需详细界定,此梁需结构设计人员进行处理;

一般部位的板上筋或梁柱局部空鼓,可按局部剔凿后浇筑高一标号细石砼处理。。。。
回复
powerdean
2011年10月26日 14:13:32
21楼
是否浇筑的混凝土有问题呀?上表面怎么会露那么多呀?瞎搞。先考虑一下原浇混凝土成份再考虑补救措施。没问题的话,凿毛,加防水胶,然后加固吧!
回复