请教,现场发现楼板露筋,麻烦各位前辈指教处理方法,非常感谢
zcwj844793
zcwj844793 Lv.3
2011年10月24日 16:21:46
来自于工地图片
只看楼主

这是阳台板内楼板板筋外露,大家看看该怎么处理,请指教,谢了

这是阳台板内楼板板筋外露,大家看看该怎么处理,请指教,谢了

IMG0697A.jpg


IMG0698A.jpg


IMG0699A.jpg

foxpx
2011年10月24日 17:24:28
2楼
凿毛,用同标号(或者高一个等级)的细石砼浇筑一层就可以了
回复
zcwj844793
2011年10月25日 09:57:27
3楼

凿开后钢筋下压用砂浆抹过,上面还有2cm的面层,行不行啊?会不会开裂啊?
回复
ywh0398
2011年10月25日 10:38:30
4楼
和该部位的所有做法一起考虑
回复
络绎时光
2011年10月25日 10:44:26
5楼
核查是否是钢筋移位还是保护层没做到位,保护层不够的话,将该部位凿毛,清理干净,充分湿润表面后浇筑砼。大面积出现这个现象的话就是保护层不足了
回复
xuchenggong1987
2011年10月25日 11:13:14
6楼
为什么会出现这个问题?楼板厚度够不够值得考虑,其次如果够了话,凿毛浇筑细石混凝土!
回复
dongyunpeg
2011年10月25日 13:42:49
7楼
对. 先考虑下楼板厚度是否达到要求... 不够的话建议采取补强措施.
回复
kydfw
2011年10月25日 13:42:57
8楼
你是甲方还是施工方?甲方的话我一般要求把板打掉重新做,瞎搞,简直!!
回复
shenlinvip
2011年10月25日 14:15:21
9楼
个人认为,凿毛,洗净,细钢筋网浇筑
回复
w593810121
2011年10月25日 15:05:33
10楼
怎么会出现这种情况!! 还凿什么毛,再凿就穿了,做地坪的时候精心处理吧
回复
wjnzhjh
2011年10月25日 16:21:05
11楼
首先是强度问题——如果大面积出现这样的问题,要做堆载试验考察板的承载力。
其次是厚度问题——应检测楼板厚度是否满足设计要求。
第三是渗漏问题——应进行浸水试验,考察是否有渗水的危险。
第四是耐久性问题——露筋使钢筋的保护层无法达到要求,影响耐久性。如果仅有这一个问题,则采用楼上各位大侠所说的面层补救措施就可以了。