在工业厂房设计中,关于室内地面的做法里,有关于素土及回填土的处理,包括素土夯实,回填土分层夯实,可是没有在地基规范上找到相应的做法,不知道关于这些的具体做法在哪些规范上做了要求,比如每层填土的厚度,操作方法,使用的设备什么的,还有最终的效果是不是就是地基规范上对室外地坪的那个0.94的压实系数的要求。新学菜鸟求教!

在工业厂房设计中,关于室内地面的做法里,有关于素土及回填土的处理,包括素土夯实,回填土分层夯实,可是没有在地基规范上找到相应的做法,不知道关于这些的具体做法在哪些规范上做了要求,比如每层填土的厚度,操作方法,使用的设备什么的,还有最终的效果是不是就是地基规范上对室外地坪的那个0.94的压实系数的要求。新学菜鸟求教!
免费打赏
redflagfly
2011年10月26日 22:48:45
2楼
室内地面你怎么能选用室外的0.94压实系数。室内地面一般实际图纸上应有说明的
回复
mohawk
2011年10月27日 11:54:51
3楼
关键看你的功能需要。厂房内的地坪与室外地坪或者道路有很多相同之处,不外乎强度和抗变形能力。可按道路要求进行设计,一般地基素土的压实度要达到0.90以上,要做环刀取样进行试验。但很多达不到,要进行一些地基处理,如采用旋耕一定深度,加灰处理等。
回复
姻花易冷
2011年10月27日 15:25:00
4楼
回填土 在施工规范上面有,具体操作步骤等等,还要进行环切试验,做资料等,这些都是有数据的,压实度是设计方面提供的,
回复
gujin999
2011年11月09日 09:16:55
5楼
可是见一般图纸上的素土夯实只是提这么一句话,没有给出素土夯实的压实系数跟其他的一些具体要求,在设计的规范上,在地基基础规范里没有找到这个具体的依据,想求证一个规范上条文具体的规定
回复
gujin999
2011年11月09日 11:25:17
6楼
这是我在地基基础工程施工质量验收规范上找到的
回复
gujin999
2011年11月09日 11:37:45
7楼
6.3. 4 本条将基础底面以上和基础底面以下的压实填土及其施工顺序统一进行规定,设计、施工将有章可循,并有利于保证压实填土的施工质量,以往对基础底面以上的压实填土质量控制不严,监测不力,存在隐患较多,如地坪大量下沉和开裂,设备及设备基础严重倾斜,影响正常使用,这种状况显然不能再继续下去。基础底面标高以上的压实填土直接位于散水和室内地坪的垫层以下,且是各种地沟、管沟或设备基础的地基持力层,除对其承载力和变形有一定要求外,并要使上部压实填土渗透性小,水稳性好,具弱透水性或不透水性,以减小或防止压实填土的渗漏。在表6.3.4中增加说明,地坪垫层以下及基础底面标高以上的压实填土,压实系数不应小于0.94。压实填土的施工,在有条件的场地或工程,应首先考虑采用一次施工,即将基础底面以下和以上的压实填土一次施工完毕后,再开挖基坑及基槽。对无条件一次施工的场地或工程,当基础超出±0.00标高后,也宜将基础底面以上的压实填土施工完毕,并应按本条规定控制其施工质量,力求避免在主体工程完工后,再施工基础底面以上的压实填土。
以细颗粒粘性土作填料的压实填土,一般采用环刀取样检验其质量,而以粗颗粒砂石作填料的压实填土,不能按照检验细颗粒土的方法采用环刀取样,而应按现行《土工试验方法标准》GB/T 50123—1999的有关规定,在现场采用灌水法或灌砂法测定其密度。
土的最大干密度试验有室内试验和现场试验两种,室内试验应严格按照现行《土工试验方法标准》GBT 50123—1999的有关规定,轻型和重型击实设备应严格限定其使用范围。当室内试验结果不能正确评价现场土料的最大干密度时,应在现场对土料作不同击实功下的压实试验(根据土料性质取不同含水量),采用灌水法和灌砂法测定其密度,并按其最大干密度作为控制最大干密度。
回复
gujin999
2011年11月09日 11:44:17
8楼
根据附注看,那压实系数最少也得0.94了么
回复
mythoughts
2011年11月14日 08:56:57
9楼
请问7楼出自哪个规范,建筑地基基础工程施工质量验收规范(GB50202-2002)没有这一条啊
回复
gujin999
2011年11月16日 10:07:12
10楼
地基基础设计规范
回复
mythoughts
2011年11月17日 16:20:57
11楼
找到了 感谢!
回复