在工业厂房设计中,关于室内地面的做法里,有关于素土及回填土的处理,包括素土夯实,回填土分层夯实,可是没有在地基规范上找到相应的做法,不知道关于这些的具体做法在哪些规范上做了要求,比如每层填土的厚度,操作方法,使用的设备什么的,还有最终的效果是不是就是地基规范上对室外地坪的那个0.94的压实系数的要求。新学菜鸟求教!
在工业厂房设计中,关于室内地面的做法里,有关于素土及回填土的处理,包括素土夯实,回填土分层夯实,可是没有在地基规范上找到相应的做法,不知道关于这些的具体做法在哪些规范上做了要求,比如每层填土的厚度,操作方法,使用的设备什么的,还有最终的效果是不是就是地基规范上对室外地坪的那个0.94的压实系数的要求。新学菜鸟求教!
12楼
难道在施工现场民工同志还能给你按照相应的压实系数给你夯实啊。
回复
14楼
进来学习下 很好的资料啊
回复
15楼
地基基础虽然已经做过几个 但是还有很多不知道的
回复
16楼
现场都是用挖机压一压 好点的 夯实一下
回复
17楼
首先确定回填材料和压实系数,一般室内地面的回填土压实系数在室内装修做法表里,装修做法一般是参考图集的,比如12BJ1-1。确定好压实系数后,抓紧进行回填土土工击实试验,这个一般需要3-5天甚至一周,试验得出最大干密度后就能根据压实系数算出控制干密度。最后现场分层回填夯实,分层厚度规范上都有,是根据回填机械确定的,每层按规范要求做压实度试验,一般用环刀法和灌砂法!只要你现场环刀试验取的土的干密度,大于控制干密度就算合格了!
回复
18楼
学习了!!!
回复
19楼
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
回复
20楼
图纸上面是否有相关的要求呢?
回复
21楼
回填土很难弄,很少有正规夯实的
回复