关于油变变压器室净高的选取问题
zjf852
zjf852 Lv.4
2011年10月24日 14:11:43
来自于变压器
只看楼主

我现在做一个项目的低压配电室,做到变压器室有点搞不懂了,其它低压配电室的高度均为4m,应该都没什么问题,可油变变压器室的高度就不知道怎么做了,我是这么算的,变压器(2000KVA)的高度1.830m*2+1m=4.6米左右,实际做的时候与土建沟通净空只做了4.15m,不知道够不够符合规范不,请大家帮忙看看,查了好多规范也没有明确规定的好像?????

我现在做一个项目的低压配电室,做到变压器室有点搞不懂了,其它低压配电室的高度均为4m,应该都没什么问题,可油变变压器室的高度就不知道怎么做了,我是这么算的,变压器(2000KVA)的高度1.830m*2+1m=4.6米左右,实际做的时候与土建沟通净空只做了4.15m,不知道够不够符合规范不,请大家帮忙看看,查了好多规范也没有明确规定的好像?????
免费打赏
之清
2011年10月24日 15:39:49
2楼
变压器落地安装就没有问题
回复
monkeyboss
2011年10月27日 10:57:34
3楼
恩,落地安装是没有问题的~~
回复
liuchong_5hao
2011年10月27日 11:23:02
4楼
这得看油变的安装方式,看看图集上面有
回复
混在电气
2011年10月27日 12:20:38
5楼
如果按图集来,这个高度是肯定不够的,但是图集中的母线高度是3650,现在实际做法中做这么高的好象并不多见。
回复
lhb15252089982
2011年10月27日 15:26:43
6楼
可以的安全距离保证就好,图集上的没人那么做
回复
xinjun-xuan
2011年10月27日 17:38:41
7楼
要考虑变压器是否要吊芯检修,如果不检修,高度可以低一些。还有就是母线的对地距离高度
回复
a543427903
2011年10月28日 14:35:26
8楼
回复
xiebing0
2011年10月29日 10:45:18
9楼
回复

相关推荐

APP内打开