只看楼主

20A的空开和4mm2的线够吗?20A的空开能躲过启动电流吗?

20A的空开和4mm2的线够吗?20A的空开能躲过启动电流吗?
免费打赏
lanmaodq
2006年08月02日 10:45:07
12楼
支持二楼的
回复
huanahu
2006年08月02日 11:49:18
13楼

赞同!
回复
huazi_258
2006年08月02日 12:59:32
14楼
单相3P空调(冷暖型),选择4mm2的线够.20A的空开(D型或K型曲线)可以。
柜式空调规范上没有强制装漏电开关,但考虑柜式空调人可以触及到,为了安全,规范规定柜式空调宜装漏电开关。