单相3P空调线径和空开的选择?
himmel2046
himmel2046 Lv.2
2006年07月27日 10:43:09
只看楼主

20A的空开和4mm2的线够吗?20A的空开能躲过启动电流吗?

20A的空开和4mm2的线够吗?20A的空开能躲过启动电流吗?
免费打赏
ljs1399
2006年07月28日 23:03:01
2楼
单相3P空调制冷的工作电流是13A左右.制热电流是17A左右.你选择4mm2的线够.20A的空开应该选择成20A(D系列漏电开关..柜式空调必须装D系列漏电开关.挂式空调才可以不装漏电开关.
回复
dlwangjun816
2006年07月29日 12:28:41
3楼
启动电流的问题可以不考虑了
因为通常的断路器瞬动倍数一般在10Ln-15Ln
而延时动作的延时时间会大于启动时间的
回复
ccc678
2006年07月29日 13:18:57
4楼
支持二楼的!
回复
zhangjieqiu
2006年07月29日 16:24:41
5楼
我记得一般电动机的启动电流好像是运行中的2~3倍吧,这是三相的电机,单相的好像没那么大,一般3P空调制冷功率在2700W左右,制热(带电辅助加热)功率在4000W左右,根据功率就可以算出额定工作电流,再加上系统启动时的冲击电流,用20A的单相空开就够了。
  这只是一般情况,具体用多大的空开还要根据各家空调的实际输入(制冷、制热)以及额定工作电流来看。
回复
summer911
2006年07月29日 19:45:49
6楼
足够了,只大不小~~
回复
qijianmin
2006年07月30日 13:49:21
7楼
我也明白了,谢谢各位!!!!!!!!
回复
l-zhou001
2006年07月31日 11:12:10
8楼
最近老总审图要求柜式空调不要装D系列漏电开关,也没有看到相关资料,不知道规范是怎么规定的?
回复
shiyan_1023
2006年07月31日 16:35:08
9楼
谢谢了啊!

我一般都给他拥带漏电的
回复
流浪汉
2006年07月31日 21:08:58
10楼
个人感觉也差不多,但如果室内空间过大的话,压缩机加电加热一起长时间工作的话,20A断路器一点也不大
回复
wuyu0319
2006年08月01日 21:52:40
11楼
单相3P空调的电流等于:0。735 *功率(单位是匹)*(0。56~6),然后按照电流选择线径和空开。
回复