室外-纵断面图-井底标高不一致
fetal_love
fetal_love Lv.4
2011年10月23日 20:06:43
只看楼主

在做初步设计的时候,Y10这个井,怎么井底标高不同?这个雨水管无旁通管接入的,如何解决这个问题?

QQ截图20111023200023.png
在做初步设计的时候,Y10这个井,怎么井底标高不同?这个雨水管无旁通管接入的,如何解决这个问题?

QQ截图20111023200023.png

免费打赏
请勿飞扬
2011年10月24日 09:09:32
2楼
Y10有什么问题?楼主讲详细一点
回复
fetal_love
2011年10月24日 10:27:22
3楼
Y9-Y10这段,Y10的埋深是2.55
Y10-Y11这段,Y10的埋深就是2.65,多了0.10
回复
xgsjy
2011年10月24日 13:26:47
4楼
管道直径变了,增大了100
回复
z3zxl
2011年10月29日 22:22:37
5楼
先熟悉下市政,管径不同,以管顶平连接。因此,标注时将两个标高对应标注
回复
慢慢记住我
2011年11月11日 18:17:45
6楼
真服了,还有人会提出这种问题啊
回复

相关推荐