楼层明装配电箱(宽800*高1000mm)底部距地面安装的高度是多少cm啊,请指教,多谢!
楼层明装配电箱(宽800*高1000mm)底部距地面安装的高度是多少cm啊,请指教,多谢!
2楼
挂壁式或暗装配电箱安装标准为中心离地1.5米,你的配电箱总高1米,那么可以计算出底边离地是1米。
回复
3楼
不要去强求,做一个混凝土基础,然后加配电柜的槽钢基础
回复
4楼
箱体高度大于600mm的,标中心距就好了
回复
5楼
“配电箱(盘)应安装在安全、干燥、易操作的场所,配电箱安装时底口距地一般为1.5m。在同一建筑物内,同类盘的高度应一致,允许偏差为10mm。”——北京市地方标准DBJ/T01-26-2003 建筑安装分项工程施工工艺规程 (第七分册)P14-88