小区消防线路传输距离问题
dengyugang
dengyugang Lv.4
2011年10月23日 10:48:47
只看楼主

一个小区做一个(消防控制室),但是消防控制室距离最远的建筑物有800M,请问传输800M后,消防模块还能动作吗?这种小区大家是怎么处理的?在线等,谢谢

一个小区做一个(消防控制室),但是消防控制室距离最远的建筑物有800M,请问传输800M后,消防模块还能动作吗?这种小区大家是怎么处理的?在线等,谢谢
免费打赏
aquarius850205
2011年10月23日 19:42:42
2楼
那个楼主我不懂啊,瞎说两句啊。这么远的距离传送信号是不是应该加中继模块呢。
回复
lr20032004
2011年10月24日 12:34:12
3楼
围观一下,希望得到结果!
回复
chefushe
2011年10月24日 12:53:36
4楼
请教一下传感器厂家即可.
回复
flvq110
2011年12月14日 20:07:14
5楼
设备不同传输距离不同,像北大青鸟的,信号可在1500M传输,所以问一厂家
回复
leeman
2012年02月07日 17:34:25
6楼
施工要求要高--布线对地绝缘要高,24V衰减可能会很严重。厂家都有解决办法
回复
qoqodu
2012年02月07日 22:37:55
7楼
厂家应该可以解决的
回复
lmq1250
2012年02月08日 11:30:39
8楼
加一套光电,电光转换器就可以了
回复
印度
2012年02月08日 14:04:07
9楼
800m,总线是没问题。加个中继就报警点。
24VDC联动电源得考虑用6.0的线
回复
wangweivcc8
2012年02月08日 16:36:29
10楼
电源线可以加粗吗
回复