低压配电柜出线回断路器分断能力的选择??
lch999
lch999 Lv.9
2011年10月22日 18:55:25
来自于断路器
只看楼主

1000KVA的变压器,各馈电回路(负荷不一样时)的断路器分断能力是否需一样???

1000KVA的变压器,各馈电回路(负荷不一样时)的断路器分断能力是否需一样???
yipangp
2011年10月24日 17:14:56
12楼
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
回复
lch999
2011年10月24日 19:01:32
13楼
未得到答案。
回复
a0b1c3qaz
2011年10月24日 21:18:40
14楼
想学习一下,找书看吧
回复
汉尼里
2011年10月24日 23:20:00
15楼
还是没有了解,不过还是谢谢
回复
黑铁匠
2011年10月25日 08:39:03
16楼

同意,不过,1000KVA变压器的Uk一般是6%,最大短路电流应该,25kA
回复
cnkaqi030
2011年10月25日 10:50:58
17楼
高出的都可以,可以不一样。
回复
mrwatt
2012年10月24日 14:25:55
18楼
请教下,如何计算的呀?
回复
隔璧老王
2012年10月24日 22:02:10
19楼
区管正解~~~~
回复
我是地瓜
2012年10月24日 22:51:08
20楼
一般情况,变压器容量在630kVA以下(包括630kVA),阻抗电压为4%;630kVA以上,阻抗电压为6%。

最大短路电流=变压器的二次侧额定电流/变压器的阻抗电压
回复
ray卢
2015年07月22日 16:21:32
21楼
ccc___ 发表于 2011-10-24 14:30 “1000KVA的变压器,各馈电回路(负荷不一样时)的断路器分断能力是否需一样?”同一母线上各断路器的最 …老师这个选择有什么依据吗