1000KVA的变压器,各馈电回路(负荷不一样时)的断路器分断能力是否需一样???
1000KVA的变压器,各馈电回路(负荷不一样时)的断路器分断能力是否需一样???
2楼
顶一下有没有人知道?
回复
3楼
这个要根据低压侧的短路电流计算,短路点电流与变压器阻抗、接线方式,短路容量有关,
回复
4楼
只有一个分段能力下限要求,高出的都可以,可以不一样。
回复
5楼
我也遇上过同样的问题。
回复
6楼
学下来,来支持啦
回复
7楼
断路器分断能力 是根据其馈电回路所带负载计算。
回复
8楼
应该算出短路电流峰值,再由此确定其分断能力。和所带负载是没有关系的。
回复
10楼
“1000KVA的变压器,各馈电回路(负荷不一样时)的断路器分断能力是否需一样?”
同一母线上各断路器的最大短路电流应该是同一个值,1000KVA变压器的Uk如果是5%,那接在母线上所有断路器的极限分断能力应不小于29KA。
回复
11楼
楼主说的太好了。正在学习中,很有帮助希望楼主多发这样的,谢谢你们上传这么好的东西,这些论文周刊可以让我们受益匪浅。谢谢。
回复