150w路灯20个,每20米一个,请问开关选多少,电缆选多少
150w路灯20个,每20米一个,请问开关选多少,电缆选多少
12楼
kan le xiei xie xie !!!
回复
13楼
看清楚的具体的分析了,
回复
14楼
工业与民用配电设计手册 里面有不同线径电缆的载流量,你再校核下压降就可以了,但怎样考虑启动电流我就不清楚了
回复
15楼
照明电路应该不用考虑启动电流,设计院会设计YJV-5*16,一般甲方技术部会设计为YJV-5*6,看你是哪一方的,自己选用。
回复
16楼
路过进来学习了!
回复
17楼
yiyan124 发表于 2013-10-26 21:39 照明电路应该不用考虑启动电流,设计院会设计YJV-5*16,一般甲方技术部会设计为YJV-5*6,看你是哪一方的,自 …设计院是考虑到设计裕量吧!再说了往上大一点估计也是考虑到供电半径和供电压降的吧。甲方5*6完全是忽略了供电距离直接来算的,这里应该是不对!供电距离至少都有420米了!
回复
18楼
新手,希望能有帮助
回复
19楼
西西第一号 发表于 2015-2-12 17:22 设计院是考虑到设计裕量吧!再说了往上大一点估计也是考虑到供电半径和供电压降的吧。甲方5*6完全是忽略了 …压降是其次的,主要是要满足灵敏度。