150w路灯20个,每20米一个,请问怎么选电缆和开关
caufx
caufx Lv.4
2011年10月21日 22:42:39
只看楼主

150w路灯20个,每20米一个,请问开关选多少,电缆选多少

150w路灯20个,每20米一个,请问开关选多少,电缆选多少
shangshanwuya
2011年10月23日 14:15:45
2楼
一般用YJV 4*16的电缆就行了,南京的路灯线路基本都是4*25的,不过路灯基本都是400w的。
回复
asdfljg521
2011年10月24日 11:02:43
3楼
@ @
回复
tianwei19820725
2011年10月24日 15:36:40
4楼
16的电缆,开关根据回路电流确定
回复
caufx
2011年10月24日 17:56:51
5楼
开关是多少呢
回复
达人赵强
2011年10月28日 22:36:50
6楼
开关的选择要考虑启动电流的影响。
回复
caufx
2011年11月04日 11:21:00
7楼
能给个答案吗
回复
薇薇和维维
2011年11月07日 12:03:52
8楼
YJV-5*6的电缆,4个一回路,开关用CH1L-32C16/1P+N
回复
liuhinly
2011年11月07日 17:09:27
9楼
150x20x1.2=3.6KW
选用16A开关和4*16电缆就行了
回复
littlefayork
2011年11月09日 09:14:40
10楼
若用单相供电,建议选择YJV22-3*16的电缆,如果是三相供电选用YJV22-5*6的电缆,开关选择16A
回复
tflash
2011年11月09日 10:13:22
11楼
要看控制方式来定的。如果一般情况用三相控制,则每相大约按1KW计2A电流来配,用4×4的铜芯或铝芯足够。如果是分道路两边或隔盏亮,参照上面计算。