【求解】高压开关柜上的合闸指示灯为何会微亮
shalian251
shalian251 Lv.2
2011年10月21日 21:37:28
来自于继电保护
只看楼主

我们厂的很多高压电机出线高压柜上,合闸位置除了合闸指示灯亮外,分闸指示灯微亮;分闸位置除分闸指示灯亮外,合闸指示灯微亮。以前问过安装公司的人,他们说是什么感应电,我细问了几回也听不懂,前两天开票处理一个高压柜的这个问题时,在高压柜和现场电机操作柱上都量过那个不该亮指示灯的两端电压,高压柜上60V左右,现场80V左右。在现场操作柱上动了几下灯的控制线,然后灯时明时暗,就取下来重装了一下,然后所有螺丝拧了一遍出来看灯就正常了。。。完全不明白这是为啥。难道是虚接?所以上来各种求解。

另外求解个问题,我们技术员给我讲有个交流感应电的时候说,如果线路很长的话,在空开断开的情况下,零线的首端会从隔壁火线的首端感应出220V的电压。。。为啥啊。。


PS:二次控制电源是DC220V。
免费打赏
fq_gdzy
2011年10月24日 09:11:40
12楼
有可能是感应电。
楼主在现场操作柱上动了几下灯的控制线,取下来重装了一下,然后所有螺丝拧了一遍。。。在这个过程中已经对布线进行了整理,是有可能对降低感应电起了点作用的,请楼主再量一下那个不该亮指示灯的两端电压来求证。
回复
raincheck1997
2011年10月24日 10:30:10
13楼
要看你二次怎么接的了,一般情况下就是断路器的常开常闭辅助开关接指示灯,如果还这样,应该是二次接线问题,其他的接线方式,考虑存在寄生回路的可能
回复
womecn
2011年10月24日 14:45:56
14楼
灯泡松紧一下,等就不亮了,与感应电难以联系起来,仅仅是猜测,不妨将二次图纸发上来,也许问题迎刃而解呢
回复
玉树凌风
2011年10月24日 16:44:10
15楼
进来学习了,应该看一下使用说明书或了解相关的资料。
回复
qq380722538
2011年10月25日 09:30:05
16楼
会不会是从O线回回来的?
回复
xl7760
2011年10月25日 11:58:59
17楼
回复
zhongguokaiguan
2011年10月25日 15:39:22
18楼
中国开关柜行业网网开通了,欢迎大家免费发布供应信息、求购信息、产品信息
中国开关柜行业网始建于2004年, 是专业提供开关柜技术资料、开关柜相关人才求职招聘、开关柜行

业资讯、开关柜网络商场、开关柜市场动态、供求信息、产品展示以及自助建站、品牌推荐、网店推荐、

开关柜行业论坛的开关柜行业门户网站,目前中国机械加工门户已进入中文网站500强行列,Alexa世界网

站综合排名14374,在行业网站中居领先地位。

请您关注

网址

http://www.168rd.com/
回复
arongping
2011年10月25日 18:05:39
19楼
查查你的保护单元的接地是不是完好,不要有缠绕线等现象一般就不会有微亮了
回复
xzz1975
2011年10月25日 19:52:07
20楼
学习了,谢谢了
回复
z159104181
2011年10月25日 19:58:31
21楼
进来学习 不太懂
回复