我们厂的很多高压电机出线高压柜上,合闸位置除了合闸指示灯亮外,分闸指示灯微亮;分闸位置除分闸指示灯亮外,合闸指示灯微亮。以前问过安装公司的人,他们说是什么感应电,我细问了几回也听不懂,前两天开票处理一个高压柜的这个问题时,在高压柜和现场电机操作柱上都量过那个不该亮指示灯的两端电压,高压柜上60V左右,现场80V左右。在现场操作柱上动了几下灯的控制线,然后灯时明时暗,就取下来重装了一下,然后所有螺丝拧了一遍出来看灯就正常了。。。完全不明白这是为啥。难道是虚接?所以上来各种求解。
另外求解个问题,我们技术员给我讲有个交流感应电的时候说,如果线路很长的话,在空开断开的情况下,零线的首端会从隔壁火线的首端感应出220V的电压。。。为啥啊。。
PS:二次控制电源是DC220V。
2楼
我同意感应电压的说法
有许多因素可能导致一定的感应电压的存在。比如二次回路线路长,与动力线缆间距太近,布线不太合理,等等。
排除的话,简单点的做法:指示灯更换为非LED类型的(因LED灯的话,比如说额定电压为220V的,但通常在十几二十多伏时就能点灯,只是微亮而已)
如果要冶本的话,那可能得大动干戈了,比如改变布线或者更换部分控制线(改为屏蔽类型导线)等等,当然,此方法可能不太现实
回复
3楼
感应电造成的 不太好解决啊
回复
4楼
如果是感应电造成的话,那为啥紧了下螺丝就没了啊=。=
回复
5楼
你所说的拧了一遍螺丝灯就正常了 是灭了还是亮了?这个没有清楚,若是亮了,说明线路虚接;若是灭了,说明线路中间有问题。我认为感应电压一说不是很能成立。
回复
6楼
是线路问题,检查一下线路
回复
7楼
这确实是有感应电造成的,不太好解决,不过也没有什么问题!!可以放心使用!
回复
8楼
应该是二次线没接好造成的。
回复
9楼
如果是紧了下螺丝就没了的话,我认为感应电的可能性较小,还是根据二次接线图再分析比较好
回复
10楼
这种现象一般出现在led指示灯上,线路走的不合理或太长产生交流感应电所致,解决方法也很简单,在指示灯两端并接一个耐压630伏0.01微法的交流电容即可
回复
11楼
感应电的可能性几率很小,主要是控制线路有问题,如果都是一个厂家的电板有这样的问题的话,那就是设计有问题,如果有图纸的话,就更好了。
如果是新的开关板的话,防跳回路有没有问题,以前碰见过装置本身就有防跳回路,而开关板内也有防跳回路,所以指示灯有微亮的情况。最后我们的解决办法把开关内的防跳回路脱离主回路,问题就解决了。
回复