框架柱能不能放在承台拉梁上?
wsndnl
wsndnl Lv.3
2006年07月26日 20:06:09
只看楼主

最近做一工程,桩都打完了,要改布置,一新增楼梯间的两柱子落在两承台之间,我想是不是能落在承台拉梁上?大家给点意见!!

最近做一工程,桩都打完了,要改布置,一新增楼梯间的两柱子落在两承台之间,我想是不是能落在承台拉梁上?
大家给点意见!!
免费打赏
luogang1128
2006年07月27日 13:41:41
2楼
梯柱落在拉梁上没关系吧!就当集中荷载了,不是框架柱吧,框架柱的话估计还得加桩
回复
hdy1982
2006年07月27日 16:43:54
3楼
梯柱的话问题不大~
回复
cqnxmaster
2006年07月29日 10:22:31
4楼
关键是看柱子的荷载大不大,做结构的胆子不要太大了,最好还是谨慎一点
回复
cqnxmaster
2006年07月29日 10:24:55
5楼
最好不要放在承台拉梁上,万一出事情不好办啊,毕竟结构事关安全啊
回复
holycathc
2006年08月01日 15:19:01
6楼
手工倒算一下荷载嘛。
验算一下不就行了?
回复
huan9999
2006年08月11日 10:14:32
7楼
完全可以啊,当集中荷栽加到承台梁上,注意吊筋的计算,PKPM不考虑集中荷载吊筋计算,梁当简支,构造加强。
回复
wyigao0097
2006年08月12日 15:32:39
8楼
可以,但是如果是很大的荷载转下来就不行了,其实呢,每一层的梯柱由本层的框梁抬着,,然后验算基础及地基够不够,如果够了应该是没有问题,很少有专门设计梯柱基础的!如果不是如我所想象,那就要谨慎处理了!
回复
trueriver
2006年08月16日 17:10:47
9楼
这样的例子,我做了不少。因为桩型改了,柱网没改
仔细验算,偏保守一点就没问题
回复
hmlfl
2006年08月27日 21:05:16
10楼
可以,柱根垂直于承台梁的弯矩也要解决:
1.按弯矩计算配置拉梁的纵筋及箍筋。
2.垂直于承台梁的弯矩由增设的该方向的拉梁全部承担。
回复
jyj-veton
2006年08月27日 22:10:10
11楼
验算下就可以了,不过上部结构最好都是梁层层抬梯柱