一台混凝土搅拌机,5.5KW电机,在启动时,未发现在转轴里卡住的钢丝,导致烧毁。搅拌机用微型断路器控制。如果要避免此类事故应该加上一热继电器。请问,选多大的,以及型号?
一台混凝土搅拌机,5.5KW电机,在启动时,未发现在转轴里卡住的钢丝,导致烧毁。搅拌机用微型断路器控制。如果要避免此类事故应该加上一热继电器。请问,选多大的,以及型号?
12楼
支持10楼,如果不是接触器控制,热继无法使用。但微断如果有过载保护,认真调一下就可以满足过载保护了。
回复
13楼
路过,学习。
回复
14楼
10-16A的热继既可.
回复
15楼
1KW在3相电里相当于2A,所以5.5KW1就11A的启动电流,所以选15A的就可以了
回复
16楼
换一断路器即可,施耐德GV2系类的即可,具体型号问经销商即可,对于手动启动电机有好处
回复
17楼
起动前,未按要求手动盘车。。。
回复
18楼
路过,学习中
回复
19楼
加了热继电器也没用