二类高层住宅(18层住宅),下面三层地下室,带的商铺是否做喷淋?头痛啊,奇怪的地形?
二类高层住宅(18层住宅),下面三层地下室,带的商铺是否做喷淋?头痛啊,奇怪的地形?
2楼
商店如果在地下室,面积超过500m2要作喷淋。
我想你所说的应该是底层是店面,二~十八层是住宅,这种情况严格来说应是一类商住楼,因为十八层肯定超过50m,不管底部有几层是商店或商场,都算是商住楼,哪怕只有一层,
我们这边消防部门一般将这种情况(底层是店面,二~十八层是住宅)归结为两类来处理,小开间店面归为二类高层普通住宅,大开间商场的归为一类商住楼。
如果消防部门已经同意你将其定义为二类高层普通住宅,那商铺可以放心的不要做喷淋。
另外提醒的是三层地下室要根据用途来决定是否要设置喷淋,一般是逃不了。
回复
3楼
谢谢
回复