有时候钢梁的强度不符合规范要求,挠度符合规范要求,应该怎么处理呢,使用这样的钢梁根据实践经验应该是没有安全问题的。请给位老师指点,谢谢
有时候钢梁的强度不符合规范要求,挠度符合规范要求,应该怎么处理呢,使用这样的钢梁根据实践经验应该是没有安全问题的。请给位老师指点,谢谢
12楼
规范中要求是强度和变形都要满足,所以都重要。
回复
13楼
强度问题必须满足,强度比变形要重要,这可从极限承载力公式中分项系数取值不同看出。
回复
14楼
是的,我做一个10米跨度,6米开间含5吨吊车的轻钢厂房,钢梁用HN200x100的,强度不满足,挠度满足,截面有点小,后来改248的了,但实际生活中我看到有很多用200的都不成问题。
回复
15楼
一,吊车梁上荷载应按动载考虑
二,强度必须计算通过。
三,饶度是正常使用下要控制的数据,可根据经验控制。
四,帮甲方省钱,背负一辈子安全责任,自己害自己。
回复
16楼
实际没问题是利用了规范或理论的安全余度,和作业人员的工艺水平也密切相关。一般情况还是按规范设置,正规项目没必要冒这样的风险。
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/jiayou.gif)
回复
17楼
强度和挠度都必须满足
回复
18楼
强度和挠度是不同的概念,一个是极限状态,一个是正常使用状态。
两者都要满足,相对来说,强度更重要。挠度不足可以通过起拱等措施解决,强度不足有安全隐患。
回复
19楼
谢谢各位老师,偶受教了
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/titter.gif)
回复
20楼
长知识,强度和挠度同时都满足要求才是合格的工程啊,安全才没有问题的!
回复
21楼
强度不符合应该加大钢梁、柱的截面吧,不然的都承受不了那么 大的荷载,再考虑扰度也就没有意义了吧,个人是这么认为的!
回复