我公司一直从事船舶中央空调及冷库设备维修,最近接修一套比泽尔开启式螺杆机组,该机共2套压缩机组,二号压缩机由船方自己解体维修后,开机运行电流偏大,1号压缩机组运转正常,但是整个系统有泄漏,我公司的任务是2号压缩机解体维修,整个系统试压查漏,该系统使用制冷剂为R404A,由于船进船坞后没有自己发电,不能启动压缩机,于是使用氟利昂回收机回收了一小部分回来,该机本身充注量为200KG,等我们压缩机维修好,查漏结束真空试验后,制冷剂充注时才发现制冷剂加起来才90kg左右,全部冲进去后开机运转低压在4-6左右变化,高压15kg左右,可是去蒸发器房间后就傻眼了,膨胀阀前后都发热,该机组总共有2台蒸发器,必须要2台压缩机同时开启,于是关闭了一台蒸发器,可是膨胀阀后面还是热的,自己分析了下应该还是制冷剂少了的原因,可惜手上没有制冷剂了,而且明天就要走船了,明天制冷剂到了后不知还会出现这种现象不,望大家多指点指点
我公司一直从事船舶中央空调及冷库设备维修,最近接修一套比泽尔开启式螺杆机组,该机共2套压缩机组,二号压缩机由船方自己解体维修后,开机运行电流偏大,1号压缩机组运转正常,但是整个系统有泄漏,我公司的任务是2号压缩机解体维修,整个系统试压查漏,该系统使用制冷剂为R404A,由于船进船坞后没有自己发电,不能启动压缩机,于是使用氟利昂回收机回收了一小部分回来,该机本身充注量为200KG,等我们压缩机维修好,查漏结束真空试验后,制冷剂充注时才发现制冷剂加起来才90kg左右,全部冲进去后开机运转低压在4-6左右变化,高压15kg左右,可是去蒸发器房间后就傻眼了,膨胀阀前后都发热,该机组总共有2台蒸发器,必须要2台压缩机同时开启,于是关闭了一台蒸发器,可是膨胀阀后面还是热的,自己分析了下应该还是制冷剂少了的原因,可惜手上没有制冷剂了,而且明天就要走船了,明天制冷剂到了后不知还会出现这种现象不,望大家多指点指点
22楼
本人修过冷库也出现膨胀阀前后都热的现象,怀疑制冷剂少,按规定补充了,但没效果,后来调了膨胀阀好了,膨胀阀并没更换,不知为何维修后还须条膨胀阀?
回复
23楼
高手呀,学习了。
回复
24楼
楼主提的密封问题哪位大师给说道说道
回复
25楼
我要攒土木币。
回复
26楼
回复
27楼
半封闭比开启式节能?什么依据?
回复
28楼
你的主要可能是制冷剂充注量过少,膨胀阀处没有节流,造成吸气过热度大,而造成排气温度高,再就是看一下你的冷却方面有没有什么问题
回复
29楼
膨胀阀前后都热,应该是真空没有抽好、制冷剂也不足等原因引起的。
换轴封时应该先用冷冻油侵泡一下,对密封会有好处。
回复
30楼
船舶的没做过,学习呢
回复
31楼
船舶的没做过,学习呢
回复