在03G101-*平法标注中,有很多人有疑问,我在另外网站看到现贴在这里供大家参考,也希望大家把疑问再提出贴在这里,供大家讨论.● 墙问题(1):在03G101-1图集中剪力墙竖筋在顶端要求锚入板中有个锚固长度,当剪力墙顶有暗梁AL时,是否只需锚入AL够锚固长度即可?■答墙问题(1):剪力墙竖向钢筋弯折伸入板内的构造不是“锚入板中”(因板不是墙的支座),而是完成墙与板的相互连接。暗梁并不是梁(梁定义为受弯构件),它是剪力墙的水平线性“加强带”。暗梁仍然是墙的一部分,它不可能独立于墙身而存在,所以,当墙顶有AL时,墙竖向钢筋仍然应弯折伸入板中。

在03G101-*平法标注中,有很多人有疑问,我在另外网站看到现贴在这里供大家参考,也希望大家把疑问再提出贴在这里,供大家讨论.
● 墙问题(1):在03G101-1图集中剪力墙竖筋在顶端要求锚入板中有个锚固长度,当剪力墙顶有暗梁AL时,是否只需锚入AL够锚固长度即可?
■答墙问题(1):剪力墙竖向钢筋弯折伸入板内的构造不是“锚入板中”(因板不是墙的支座),而是完成墙与板的相互连接。暗梁并不是梁(梁定义为受弯构件),它是剪力墙的水平线性“加强带”。暗梁仍然是墙的一部分,它不可能独立于墙身而存在,所以,当墙顶有AL时,墙竖向钢筋仍然应弯折伸入板中。

●墙问题(2):剪力墙钢筋、AL钢筋之间相互关系是怎样,图集中为什么不画出?端头直钩是从面筋上过,还是从下面过?直钩所在板中的位置是否有要求?在图集中剪力墙竖筋要求穿越AL,是否理解为剪力墙竖筋从AL钢筋中穿过,若这样剪力墙竖筋保护层又增加了一个AL钢筋直径?
■答墙问题(2):比较合适的钢筋绑扎位置是:(由外及内)第一层为墙水平钢筋(水平钢筋放在外侧施工方便),第二层为墙竖向钢筋及AL箍筋,第三层为AL纵向(水平)钢筋。端头直钩与AL箍筋为同一层面,所以从面筋上过。墙筋直钩在板中的位置要看板面标高与墙顶标高的关系(特殊情况下二者可能有较小的高差),当二者一平时,墙筋直钩位置在板的上部。

内容太多了,这里。。。。。。。。看附件吧!
e713f2f209ee9dc4301d.zip
88.4 KB
立即下载
免费打赏
zhangxiaoyuanzxy
2011年10月24日 07:52:57
12楼
挺好的 顶上
回复
girlmouse
2011年10月24日 08:34:18
13楼
感谢楼主的总结与分享,受益匪浅,谢谢。
回复
fsq80
2011年10月24日 10:49:13
14楼
现在都11G101了,楼主能不能更新下,就更好了,
回复
wrn011
2011年10月24日 10:58:24
15楼
谢谢写的很不错有种拨云见日的感觉
回复
泥水匠ace
2011年10月24日 14:31:34
16楼
衷心感谢楼主的慷慨分享
回复
nixuebin12345
2011年10月24日 14:36:29
17楼
谢,了,我都没有思考这些构造,下载好好学习
回复
zhzhyun
2011年10月24日 15:41:31
18楼
很不错的,平时遇到的问题很多在里面都能找到答案,谢谢楼主。
回复
nac79
2011年10月24日 18:34:27
19楼
好东东,下来学习学习!
回复
dvaq111
2011年10月26日 23:03:16
20楼
就是,应该进行更换了,
回复

相关推荐

APP内打开