在03G101-*平法标注中,有很多人有疑问,我在另外网站看到现贴在这里供大家参考,也希望大家把疑问再提出贴在这里,供大家讨论.● 墙问题(1):在03G101-1图集中剪力墙竖筋在顶端要求锚入板中有个锚固长度,当剪力墙顶有暗梁AL时,是否只需锚入AL够锚固长度即可?■答墙问题(1):剪力墙竖向钢筋弯折伸入板内的构造不是“锚入板中”(因板不是墙的支座),而是完成墙与板的相互连接。暗梁并不是梁(梁定义为受弯构件),它是剪力墙的水平线性“加强带”。暗梁仍然是墙的一部分,它不可能独立于墙身而存在,所以,当墙顶有AL时,墙竖向钢筋仍然应弯折伸入板中。

在03G101-*平法标注中,有很多人有疑问,我在另外网站看到现贴在这里供大家参考,也希望大家把疑问再提出贴在这里,供大家讨论.
● 墙问题(1):在03G101-1图集中剪力墙竖筋在顶端要求锚入板中有个锚固长度,当剪力墙顶有暗梁AL时,是否只需锚入AL够锚固长度即可?
■答墙问题(1):剪力墙竖向钢筋弯折伸入板内的构造不是“锚入板中”(因板不是墙的支座),而是完成墙与板的相互连接。暗梁并不是梁(梁定义为受弯构件),它是剪力墙的水平线性“加强带”。暗梁仍然是墙的一部分,它不可能独立于墙身而存在,所以,当墙顶有AL时,墙竖向钢筋仍然应弯折伸入板中。

●墙问题(2):剪力墙钢筋、AL钢筋之间相互关系是怎样,图集中为什么不画出?端头直钩是从面筋上过,还是从下面过?直钩所在板中的位置是否有要求?在图集中剪力墙竖筋要求穿越AL,是否理解为剪力墙竖筋从AL钢筋中穿过,若这样剪力墙竖筋保护层又增加了一个AL钢筋直径?
■答墙问题(2):比较合适的钢筋绑扎位置是:(由外及内)第一层为墙水平钢筋(水平钢筋放在外侧施工方便),第二层为墙竖向钢筋及AL箍筋,第三层为AL纵向(水平)钢筋。端头直钩与AL箍筋为同一层面,所以从面筋上过。墙筋直钩在板中的位置要看板面标高与墙顶标高的关系(特殊情况下二者可能有较小的高差),当二者一平时,墙筋直钩位置在板的上部。

内容太多了,这里。。。。。。。。看附件吧!
e713f2f209ee9dc4301d.zip
88.4 KB
立即下载
免费打赏
风云莫测
2011年10月21日 11:36:07
2楼
很不错的,平时遇到的问题很多在里面都能找到答案,谢谢楼主。
回复
kangzhuang_159
2011年10月21日 11:57:23
3楼
谢谢写的很不错有种拨云见日的感觉
回复
sleepty
2011年10月21日 15:14:01
4楼
对新手来说是个好东西, 谢谢分享,不知道有没有11g101的啊?
回复
ouliheng
2011年10月21日 20:21:46
5楼
thunder://QUFodHRwOi8vd3d3LnBpYW94dS5uZXQvZG93bi8yMDA5MDQvQXV0b0NBRDIwMTAuaXN6Wlo=
回复
jun_08123
2011年10月21日 20:24:28
6楼
谢谢楼主的分享
回复
sunqian988
2011年10月21日 21:23:25
7楼
谢谢楼主的分享
回复
shuanghui12
2011年10月22日 15:48:41
8楼
现在要11g101了,03g101已经作废了哦
回复
sunquanming0616
2011年10月22日 16:57:01
9楼
很实用,多谢楼主提供。虽然11G101发布后03G101废止了,但是大部分内容都是能用的。
回复
jjy
2011年10月22日 22:15:50
10楼
感谢楼主提供这么好的资料。
回复
wuji_001
2011年10月23日 20:56:46
11楼
回复

相关推荐

APP内打开