办公楼满足5m高喷淋没做稳压,过不了,杯具了
xu123
xu123 Lv.7
2011年10月20日 12:37:48
只看楼主

做的一个高层办公楼,90多米高,因为水箱满足了保证最高喷头静水压力大于5米,就没有给做消防稳压系统,结果审图人提出来一定要做。 我给指出来,接自喷规范5.0.1条及该条的条文说明,是可以不做的。他来句,规范的条文有误导,那个解释是错的。无语啊,又没专家出来帮我说话。 现在审图人的水平,真的不敢恭维。 还有,有时候打电话给参加规范编写的人,他们知道你是设计人员的话,绝对是站在审图人员的角度,直接否定你。而且不是一个人这样,也不具体看下问题到底谁对谁错。真不懂,现在人怎么都变成这样了。

2011年10月21日 16:00:58
12楼
规范说的是工作压力,并没有说静水压,本人认为,如果安装作用面积内喷头都开放,这个阻力很大的,那么水箱要高出十米以上的高度才能满足5米要求,要是开放4只的话,这个阻力就不怎么大了,所以应该根据当地的消防部门意见,个人理解,欢迎拍砖!
回复
xwjie
2011年10月21日 16:09:15
13楼
静压7m吧,喷头爆后,水泵就启动了,没必要那么高
回复
willking131
2011年10月21日 16:26:41
14楼
初来乍到,学习了
回复
dreamsky1111
2011年10月21日 17:10:42
15楼
你这个满足消火栓最小静压0.07MPa的要求吗?审图是对的。。一般情况下高层都是要做增压稳压设施的了。

[ 本帖最后由 dreamsky1111 于 2011-10-21 17:13 编辑 ]
回复
zhengwei
2011年10月21日 17:20:28
16楼
5M是指最不利喷头的压力,需要对管网计算(按4个喷头)得出所需压力,肯定不止5m哪,加上报警阀打开的压差,7m也满足不了。
回复
gugong9928
2011年10月21日 17:21:25
17楼
我觉得条文解释有些问题,让人产生误解
回复
icerain0806
2011年10月21日 17:26:36
18楼
5M肯定不够,既然是工作压力,肯定是喷头打开时要满足的压力。保证4个喷头的流量,管损加报警阀,水流指示器的水损,等到末端才多点压力,对控制火势一点用都么得了。
回复
bihu15721
2011年10月21日 18:11:54
19楼
看怎么考虑。
如果只考虑5m,如果水泵启动滞后,小火可能变大火。
如果考虑水箱提供的压力大些,喷头布置合理,消防水箱的水完全可以灭掉一次小火。
屋顶增压设施要不了几个钱,灭火可靠性大增,何不加一个呢?
当然水箱处提供的压力大了,可靠性反而降低了。
回复
yumenhu
2011年10月21日 18:50:28
20楼
自己没有搞清楚 还怪别人审错图 ?动压5米
回复
haiyou
2011年10月21日 19:46:44
21楼

这个说法很受用
回复

相关推荐

APP内打开