吊顶的房间,上下都要喷么?
qingbo73
qingbo73 Lv.2
2006年07月26日 12:52:29
只看楼主

吊顶的房间,上下都要喷么?我看见有些设计是这样做的。在吊顶下设置垂喷和吊顶上都设置了直喷。吊顶内管线多,那怎么能够有效喷灭吊顶的火?

吊顶的房间,上下都要喷么?我看见有些设计是这样做的。在吊顶下设置垂喷和吊顶上都设置了直喷。
吊顶内管线多,那怎么能够有效喷灭吊顶的火?
免费打赏
caojian
2006年07月26日 20:06:50
2楼
规范上是要求吊顶内净空大于800mm的要布置喷头,布置的位置嘛,和吊顶下的一样,即下面有一个,上面就要有一个,不过在计算报警阀数量时,吊顶内的喷头是不计入喷头总数里的。
呵呵,不知道你听懂没有。
回复
qingbo73
2006年07月26日 22:26:30
3楼
吊顶内管线多,那怎么能够有效喷灭吊顶内的火?吊顶的内的喷头的设置是不是不考虑障碍物的阻挡?如果的话,那没法布了
回复
shibushi1983
2006年07月27日 10:43:45
4楼
吊顶里可燃物要是多的话就布置上下喷
吊顶里面障碍物不会很多,即使多你的短管也是可以拐一下的
回复
zqs18
2006年07月27日 23:34:32
5楼
规范上是净空高度大于800mm的闷顶内和技术夹层内有可燃物时,应设置喷头。
回复
歌者
2006年07月28日 11:05:32
6楼
吊顶多大啊 有无可燃物啊
回复
qingbo73
2006年07月28日 11:24:31
7楼
一个控制中心,多层建筑,吊顶内什么才叫有可燃物?吊顶超过800了,吊顶里是空调管,水管,强电弱电管,通信 信号,气体灭火之类的管
回复
ah-wangjun
2006年07月28日 14:06:57
8楼
一般现在吊顶内的材料,空调管、电缆等都是阻燃的,所以一般不存在可燃材料,除非有特殊的可燃装饰材料,否则无需设置上喷,当然也有的地方消防局部太懂的,坚持要求吊顶内高于800就要上下喷,那样的话只能做上了,至于内部管道交错,能不能喷到,你不可能每个点都去校核考虑,不然等你校核好了,你也没办法装喷头了。
回复
mb90
2006年08月01日 10:34:24
9楼
规范上是净空高度大于800mm的闷顶内和技术夹层内有可燃物时,应设置喷头。一般现在吊顶内的材料,空调管、电缆等都是阻燃的,所以一般不存在可燃材料.而且注意是净空高度大于800
回复
max2asabj
2006年08月01日 15:30:45
10楼
布置的是水还是气。理论上控制楼应布置气。
回复

相关推荐

APP内打开