急,喷淋问题
water-989
water-989 Lv.2
2003年08月17日 17:18:17
只看楼主

一四层汽配城,每层6000m2,三四层为办公,该建筑与一栋32层住宅相连,汽配城为小开间商铺,问该汽配城是否做喷淋?谢谢

一四层汽配城,每层6000m2,三四层为办公,该建筑与一栋32层住宅相连,汽配城为小开间商铺,问该汽配城是否做喷淋?谢谢
免费打赏
yinchunxi
2003年08月17日 17:22:46
2楼
那一定做,面积超了
具体看建筑设计防火规范和自喷规范。
回复
water-989
2003年08月17日 21:57:46
3楼
但建规只说了百货商场或展厅的面积,汽配城该如何界定呢?
回复
zfzfww
2003年08月18日 09:40:50
4楼
应该这样理解,百货和展厅都属于人多的场所,规定每层超3000平米或建筑面积超9000平米就设,但汽配城应该不属于该类。但属于哪类,也无从查起。2001年版《消防技术标准规范汇编》4.1.1自动喷水灭火系统应在人员密集、不易疏散、外部增援灭火与救生困难的性质重要或火灾危险性较大的场所中设置。小生认为那个汽配站又靠着高层住宅楼属于火灾危险性较大的场所,应该设。
回复
zfzfww
2003年08月18日 09:42:38
5楼
消防责任重于泰山,既然都泰山了,象这样模糊的概念就设吧。
回复
海啸
2003年08月18日 10:16:11
6楼
你这个似乎属于高层建筑的裙房部分,按高规2.0.1:与高层建筑相连的建筑高度不超过24m的附属建筑为裙房,如果要设喷淋只能按照这条去解释了
回复
zfzfww
2003年08月18日 14:51:49
7楼
可是在里也找不到相关能解决问题的条文
回复
water-989
2003年08月18日 22:24:46
8楼
先谢各位了
回复

相关推荐

APP内打开