关于消防强切,NS开关反馈信号的问题!
lwihjw
lwihjw Lv.5
2006年07月26日 11:19:29
只看楼主

各位大侠: 有些设备消防要求强切,而且有一个反馈信号。 比如要切一个NS的开关,那么消防的反馈信号是开点还是闭点,辅助点是装在OF位置还是在SD的位置!谢谢了!!

各位大侠:
有些设备消防要求强切,而且有一个反馈信号。
比如要切一个NS的开关,那么消防的反馈信号是开点还是闭点,辅助点是装在OF位置还是在SD的位置!
谢谢了!!
免费打赏
lyc684@co163
2006年07月26日 13:40:56
2楼
OF是辅助接点,SD是报警接点,当然装在OF位置,
反馈信号一般是无源常开点