请问阀门的控制原理是什么?
yyyloveme
yyyloveme Lv.2
2011年10月19日 22:12:57
来自于工地图片
只看楼主

阀门依次是:回水—电动阀、自力式压差控制器、蝶阀;供水—止回阀、静态平衡阀、蝶阀。现场自力式压差控制器有根细小铜管与供水管路连接,是否正确?请问阀门的控制原理是什么?

阀门依次是:回水—电动阀、自力式压差控制器、蝶阀;供水—止回阀、静态平衡阀、蝶阀。
现场自力式压差控制器有根细小铜管与供水管路连接,是否正确?
请问阀门的控制原理是什么?

111111111111.jpg

免费打赏
jackeichan
2011年10月20日 11:20:07
2楼
首先,这个系统上没有止回阀,你讲的供水管上那个Y型的阀门叫Y型过滤器;再者压差式自控阀下的小铜管接至供水是正确的,你需要的压差自控阀的相关知识及控制原理你可以百度一下,会很清楚
回复
clwind
2011年10月20日 17:00:32
3楼
回复
zhangliang198774
2011年10月20日 19:50:30
4楼
供水端第一个是 Y型除污器。
回复
kingzhen11
2011年10月20日 20:00:00
5楼

同意,没看到止回阀只看到Y型过滤器 ,百度百科上对自力式自身压差控制阀的介绍“  自力式压差控制阀的工作原理   压差控制阀一般安装在用户入口回水管上,阀下导压管与入口处供水管相接,P1为供水压力,P2为阀内回水压力,P3为阀外回水压力。   设阀内系统压差△Pi(△Pi=P1-P2)为阀门压差设定值时,阀门下膜室压力P1与P2加上弹簧被压缩变形产生的推力相平衡,从而确定了流体流过阀门的流通截面积A和流量系数。当流量改变时,上述力的平衡使阀门的流通截面积和流量系数发生变化,但△P1保持不变。 ”
回复
lionyapple2009
2011年10月21日 08:47:10
6楼
不太看得懂哦
回复
xiarixingxing
2011年10月21日 09:12:40
7楼
应该先装y型过滤器,再装止回阀的吧,进水口是不是装反了
回复
jackeichan
2011年10月21日 09:29:52
8楼
这里一般不会安装止回阀的,止回阀一般安装在泵的出口。你看到的Y想过滤器前面的那个阀门是一个蝶阀,系统这样安装没有问题!
回复
ciciyaki
2011年10月21日 09:53:15
9楼
学习,学习!!!!
回复
fly_go2010
2011年10月21日 09:53:17
10楼
自力式压差旁通阀.jpg
回复
chachababy
2011年10月21日 09:53:40
11楼
空调箱通常根据回风温度关小或者开大电动阀,电动阀的开度很小的时候空调箱就不会走水了,如果采用变流量系统的话可以通过水泵变频来达到节能的效果,加平衡阀通常是水泵没变频,为了保证主机和水泵的正常流量,将供水没有进空调箱的水直接去回水旁通下,不知道这样解释楼主明白没有
回复