关于地下车库疏散指示标志的设置问题
kaoziji
kaoziji Lv.6
2006年07月26日 06:23:11
来自于防雷减灾
只看楼主

关于地下车库疏散指示标志的设置问题: 掌握原则:(1)地下车库的人员及车辆的疏散指示标志,其图例符号应有明显区别;   这是从审图意见摘录下来的一条。现在审图对这条也要求很严格,我们这的做法是车辆的预留指示标志插座后安装特定的指示标志!   不知大家是在这里有何做法区分人和车的疏散指示标志

关于地下车库疏散指示标志的设置问题: 掌握原则:(1)地下车库的人员及车辆的疏散指示标志,其图例符号应有明显区别;   这是从审图意见摘录下来的一条。现在审图对这条也要求很严格,我们这的做法是车辆的预留指示标志插座后安装特定的指示标志!   不知大家是在这里有何做法区分人和车的疏散指示标志
免费打赏
lldmm
2006年07月26日 09:28:41
2楼
刚做过一个地下车库。人的疏散指示和其他类建筑的差不多。车的疏散指示建筑说他会考虑,不用电来做。这样有什么问题吗?
回复
kaoziji
2006年07月26日 17:18:56
3楼
我们这里不可以。必须是由电气做的!
回复
binghuo
2006年07月27日 09:40:10
4楼
让建筑考虑!采用的地面自发光标志,和电无关。
回复
lldmm
2006年07月27日 09:45:02
5楼

我们这里也是这样的。
回复
kaoziji
2006年08月19日 23:18:41
6楼
最近找到一条规范。<<汽车、停车场设计防火规范>>中提到。汽车坡道不能作为人员安全疏散出口,汽车指示灯与人员安全出口指示灯应有区别>   应为提到灯的做法。所以想弄清这个问题。如主题。省图提出是由电气做。 只能说明设计在产品区别上选择分开处理。 不知各个有没有个通一可行的办法处理此类问题!
回复

相关推荐