原9层钢筋混凝土框架结构,现做一层钢结构加层(大概1200平)。按照使用功能划分,加层的大部分钢柱需在原混凝土梁上起柱请问这样是否安全,设计时需要注意的问题
原9层钢筋混凝土框架结构,现做一层钢结构加层(大概1200平)。按照使用功能划分,加层的大部分钢柱需在原混凝土梁上起柱
请问这样是否安全,设计时需要注意的问题
2楼
审图吗?审图的话就别想了。
最好还是柱上起柱。这么高的地方,风荷载起控制作用。
回复
3楼
多谢指教
现在还只是在设计
回复
4楼
梁荷载加大了,用碳纤维把梁加固好,尽可能把加层柱原有混凝土柱一致,
回复
5楼
最好还是原柱子上齐混凝土柱子,安全第一,层高太高的话植筋也不太安全,个人觉得
回复
6楼
按照结构加固软件的要求进行仔细的计算,而且先要进行原建筑物的鉴定才可以尽心加层设计的!
回复
7楼
原框架结构是不是楼主单位设计的嘛?原框架荷载预留够了没有,基础、柱、梁、板等,严格来说加了一层,都要原框架建模是建进去,这样才能算的准确。后加问题很多。建筑他们专业上还有很多问题。
回复
8楼
此方案原则上是可以的,钢加层要做轻钢的,作用点集中在柱子上,一般不要把荷载施加在梁上,且要注意以下几点;第一,基础的承载力;第二,屋面板的配筋;第三,增加楼梯处梁的配筋;第四,新旧规范的不同,可能原来配筋能满足的现在配筋不足,问审图单位此类问题如何计算。
回复
9楼
加混领土柱吧,加钢柱结构是超限审查,,两种阻尼,要算两次的.
回复
10楼
把场地类别 基本风压 设防烈度提供下 不然没有办法回答
回复
11楼
可以。但是一般不加在梁上。
同时需要注意以下几点:
基础的承载力验算,荷载加大;
原屋面板的配筋是按上人不上人屋面考虑活载?配筋几何;
回复