原9层钢筋混凝土框架结构,现做一层钢结构加层(大概1200平)。按照使用功能划分,加层的大部分钢柱需在原混凝土梁上起柱请问这样是否安全,设计时需要注意的问题
原9层钢筋混凝土框架结构,现做一层钢结构加层(大概1200平)。按照使用功能划分,加层的大部分钢柱需在原混凝土梁上起柱
请问这样是否安全,设计时需要注意的问题
12楼
因该可以了,
回复
13楼
此方案原则上是可以的,钢加层要做轻钢的,作用点集中在柱子上,一般不要把荷载施加在梁上,且要注意以下几点;第一,基础的承载力;第二,屋面板的配筋;第三,增加楼梯处梁的配筋;第四,新旧规范的不同,可能原来配筋能满足的现在配筋不足,问审图单位此类问题如何计算。
我赞同楼上兄弟的说法
回复
14楼
可以加,钢柱与混凝土柱的连接是关键,铰接的话,需要增加支撑
回复
15楼
新老柱子连接处是关键,当然还有梁和柱子的连接处设计,抗风的话如果你全部搞钢柱子,对角线方向上的抗风钢筋要算好。也需要整个楼重新建模,但是肯定是载荷之内的,一层楼钢结构也没多重,别放什么大设备就ok了
回复
17楼
是可以的,就看你以前荷载的预留是否足够,要是在梁上起柱,梁受那么大的集中力证明解决
回复
18楼
我做了一个小的加层,心里很没底
回复