五层砼框架楼顶钢结构加层做法
zgsolo
zgsolo Lv.2
2006年09月26日 14:40:59
只看楼主

现有一工程,如标题。跨度7.2米,长18米,柱距3.6米,同框架开间。要求做成门式刚架,请问柱脚怎么处理,是敲开砼梁柱,将锚栓焊在主筋上,还是另起一砼墩?另外,此平面不规则,门刚一柱势必落在楼面上,该如何处理?

现有一工程,如标题。
跨度7.2米,长18米,柱距3.6米,同框架开间。
要求做成门式刚架,请问柱脚怎么处理,是敲开砼梁柱,将锚栓焊在主筋上,还是另起一砼墩?
另外,此平面不规则,门刚一柱势必落在楼面上,该如何处理?
免费打赏
glian.c
2006年09月27日 22:27:46
2楼
必须首先对原框架进行验算(新荷载状态)。。

如验算可行,可对原柱顶进行加固后,可采取抱箍埋件、植筋等多种方式做门架柱脚。。

如验算不过,则还须对原建筑框架整体加固。。

回复
天涯居士
2006年09月28日 13:19:56
3楼

门刚柱不可以落在楼面上