【请问】大于16平方的线应该如何接入微断?
littlefayork
2011年10月19日 08:49:35
只看楼主

根据GB50303-2002中18.2.1中规定,截面积在10平方及以下的股铜芯钱和单股铝芯线直接与设备器具的端子连接确未见有对16平方及以上的电缆做规定那我该如何接入微断,用铜鼻子根本接不了,求教高手解答

根据GB50303-2002中18.2.1中规定,截面积在10平方及以下的股铜芯钱和单股铝芯线直接与设备器具的端子连接
确未见有对16平方及以上的电缆做规定
那我该如何接入微断,用铜鼻子根本接不了,求教高手解答
免费打赏
muyuyao
2011年10月19日 09:05:07
2楼
见过直接挂锡进微断的!!!

但似乎违反GB50303—2002建筑电气工程施工质量验收规范的规定!!!
回复
muyuyao
2011年10月19日 09:10:35
3楼
18.2 一般项目18.2.1 芯线与电器设备的连接应符合下列规定:1 截面积在10 mm2及以下的单股铜芯线和单股铝芯线直接与设备、器具的端子连接;2 截面积在2.5 mm2及以下的多股铜芯线拧紧搪锡或接续端子后与设备、器具的端子连接;3 截面积大于2.5 mm2的多股铜芯线,除设备自带插接式端子外,接续端子后与设备或器具的端子连接;多股铜芯线与插接式端子连接前,端部拧紧搪锡;4 多股铝芯线接续端子后与设备、器具的端子连接;5 每个设备和器具的端子接线不多于2 根电线。
说明:18.2.1 为保证导线与设备器具连接可靠,不致通电运行后发行过热效应,并诱发燃烧事故,作此规定。要说明一下,芯线的端子即端部的接头,俗称铜接头、铝接头,也有称接线鼻子的;设备、器具的端子指设备、器具的接线柱、接线螺丝或其他形式的接线处,即俗称的接线桩头;而标示线路符号套在电线端部做标记用的零件称端子头;有些设备内、外部接线的接口零件称端子板。
回复
bzainr
2011年10月19日 09:12:35
4楼
为什么16的线非要进微断呢?小马拉大车?
回复
littlefayork
2011年10月19日 09:14:41
5楼
63A的微断,不是应该用
回复
nesos321
2011年10月19日 09:50:40
6楼
大于16平方的线一般不用微断,微断一般用在63A以下线路保护。
回复
cnkaqi030
2011年10月19日 10:28:46
7楼
见过直接挂锡进微断的!!!
l厉害
回复
littlefayork
2011年10月19日 18:59:13
8楼
微断最大的是63A,那我要是用10平方的线,载流量显的不够,所以我就用了16平方的,可是16平方如何进微断
微断的接口是够,可是规范却没规定如何实施
回复
wwwbbb73
2011年10月19日 20:14:48
9楼
直接压接就行
回复
蛋腚
2011年10月20日 08:28:10
10楼
直接压接就行
回复
lingxuct
2011年10月20日 08:56:03
11楼
可能线路较长,微断且是大规格的,应该说微断正常最大规格是63A的,16平方空气中的载流量也只有84A,选择是没错的,且微断接线柱16平方是正常可接的(只允许接一芯,不能进二个头!),电源总是只有一个的吧?
回复

相关推荐

APP内打开