【请问】大于16平方的线应该如何接入微断?
littlefayork
2011年10月19日 08:49:35
只看楼主

根据GB50303-2002中18.2.1中规定,截面积在10平方及以下的股铜芯钱和单股铝芯线直接与设备器具的端子连接确未见有对16平方及以上的电缆做规定那我该如何接入微断,用铜鼻子根本接不了,求教高手解答

根据GB50303-2002中18.2.1中规定,截面积在10平方及以下的股铜芯钱和单股铝芯线直接与设备器具的端子连接
确未见有对16平方及以上的电缆做规定
那我该如何接入微断,用铜鼻子根本接不了,求教高手解答
免费打赏
yugzh168
2011年10月20日 09:05:28
12楼
可以使用压接的端子头。
回复
cnkaqi030
2011年10月20日 10:01:50
13楼
见过直接挂锡进微断的!!!
求解释
回复
tony_hu
2011年10月20日 10:13:15
14楼
见过用挂锡加接线端子的!
回复
khhby116
2011年10月20日 11:30:10
15楼
针式接线头,插入式
回复
boeing_s
2011年10月20日 11:31:30
16楼
有插针式的接头,用铜鼻肯定不行
回复
8宝宝
2011年10月20日 11:52:15
17楼
为了以防万一,换微断
回复
zhangcao6666
2011年10月20日 12:28:38
18楼
undefined 有专门用于微断的插针鼻子
回复
zxd810
2011年10月20日 14:08:06
19楼
大平方导线可以压接C65开关等专用线鼻子。卖电气辅件的地方都有,很好买的。
回复
洛学
2011年10月20日 14:15:21
20楼
现场大多都是直接搪锡接
回复
无人喝彩
2011年10月20日 16:58:33
21楼
用微断还是塑壳,是短路电流决定的,只要满足分断能力,微断还是塑壳没有区别的。如果接线不方便,完全可以在开关因此铜排后经过接线端子来解决,这比装塑壳开关省钱多了