根据GB50303-2002中18.2.1中规定,截面积在10平方及以下的股铜芯钱和单股铝芯线直接与设备器具的端子连接确未见有对16平方及以上的电缆做规定那我该如何接入微断,用铜鼻子根本接不了,求教高手解答
根据GB50303-2002中18.2.1中规定,截面积在10平方及以下的股铜芯钱和单股铝芯线直接与设备器具的端子连接
确未见有对16平方及以上的电缆做规定
那我该如何接入微断,用铜鼻子根本接不了,求教高手解答
22楼
我也遇到这问题!
是路灯工程,漏电开关是C65N-C40/2P vigi,路灯电缆是2x16 mm2,,,
我只好剪断几芯接入(反正电流不大,只是配电线路太长,达1500米,不得不扩大线径减少线损和压降)
回复
23楼
微型断路器有DZ47-120的,但在实际使用截面积超过16平方毫米的接线最好还是用塑壳断路器;微型断路器接线方便,但可靠性比起塑壳断路器那种螺丝加弹簧垫圈压紧方式接线要差。
回复
24楼
回复
25楼
你微断最大才63A,为什么用这么粗的线。
回复
26楼
有一种PIN端子,也叫针式,压接的时候采用一种四个方向压的压线钳,电气成套厂家经常用。
回复
27楼
直接压接就行
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ding.gif)
回复
28楼
有种管型端子,E16-12,E16-14,E16-15,E16-16,E16-18,E16-20,
E16-25,E16-40 这些都是,还带预绝缘,个人感觉这种端子接线也挺好的
回复
29楼
应该说微断正常最大规格是63A的,
--------有100A的微断!!!
回复
30楼
10平方的载流量是50左右,而我回路的接近60A了,所以选择16平方的线
回复
31楼
作了中间的接线端子可以吗
回复