【求教】配电箱电压40V左右,绝缘电阻竟达到1G多欧
骑猪难下
2011年10月18日 21:35:31
只看楼主

弱弱的问问: 家里有一根插座地线与水龙头之间的电压在不解除配电箱的地点时,有29V左右的电,解除配电箱的地点后有近40V的电,解除配电箱的地点后这个插座的地线与总地线的电压也有40V左右,摇表摇零火线短路后对地线(L、N/E)的绝缘电阻达到1G多欧,请问是什么原因?测了其他的插座对地电压小于1V。

弱弱的问问:
家里有一根插座地线与水龙头之间的电压在不解除配电箱的地点时,有29V左右的电,解除配电箱的地点后有近40V的电,解除配电箱的地点后这个插座的地线与总地线的电压也有40V左右,摇表摇零火线短路后对地线(L、N/E)的绝缘电阻达到1G多欧,请问是什么原因?测了其他的插座对地电压小于1V。
免费打赏
lingxuct
2011年10月19日 10:54:07
2楼
什么意思,没看懂。
回复
feidankt66
2011年10月19日 11:06:22
3楼
应该有个设备的零线接触不良造成的。应仔细检查与该插座相连接的用电设备。
回复
tflash
2011年10月20日 11:39:00
4楼
不清楚在说什么?按理有时零线也会带一点电压的,主要是负荷不平衡引起中性点飘移。只要电压不大,不用理它。
回复
8宝宝
2011年10月20日 11:41:43
5楼
学习了……
回复
cscecxp
2011年10月20日 13:00:56
6楼
零线中间断开了,或者接触不好造成的绝缘值过大
回复
zhangguorui28
2011年10月20日 13:13:03
7楼
零线和地线不是公用,地线对地接触不良,应该是时间长了接地螺栓出生锈导致。可拆开接地螺栓用砂纸磨光
回复
xl7760
2011年10月20日 14:20:11
8楼
回复
永无止境
2011年10月20日 15:22:50
9楼
还是不太懂哦 搞不清楚
回复
xjm007
2011年10月20日 16:39:10
10楼
感觉这样描述很绕,初看一头雾水,再看还是余音绕梁!
应该是接地不良。
回复
我爱喝绿茶
2011年10月20日 17:45:49
11楼
看起来比较乱。。。。
回复

相关推荐